Bonjour à tous,
Je voulais savoir à quoi correspondait la troisième lettre dans les régimes de neutre ( TTS , ITN par exemple) et dans quelle condition s'applique t'elle ??
Merci de vos réponses
Régime de neutre
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Regime de neutre
Bonjour,
Voir C15-100 442.2.4
La 3è lettre indique le statut des masses d'un poste de transformation:
R : elles sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre BT et aux masses de l'installation BT
N: elles sont reliées à la prise de terre du neutre BT, mais pas aux masses de l'installation BT
S: elles sont reliées à une prise de terre électriquement séparée des deux précitées
Cordialement
NB 1-ces références figurent également dans la C13-100 (442) et la C13-200.
2-afin d'éviter toute confusion les variantes du schéma TN en BT doivent s'écrire TN-S , TN-C et TN-C-S, le tiret permettant de savoir que l'on parle de la distribution du neutre dans l'installation
Voir C15-100 442.2.4
La 3è lettre indique le statut des masses d'un poste de transformation:
R : elles sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre BT et aux masses de l'installation BT
N: elles sont reliées à la prise de terre du neutre BT, mais pas aux masses de l'installation BT
S: elles sont reliées à une prise de terre électriquement séparée des deux précitées
Cordialement
NB 1-ces références figurent également dans la C13-100 (442) et la C13-200.
2-afin d'éviter toute confusion les variantes du schéma TN en BT doivent s'écrire TN-S , TN-C et TN-C-S, le tiret permettant de savoir que l'on parle de la distribution du neutre dans l'installation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
