GTL en rénovation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
pierre67
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : dim. 22 sept. 2013 23:05
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par pierre67 »

Voici un petit dessin, je me rend compte que je m'xprime mal :

Image

Lorsque j'aurai terminé la pose des appareillages dans les pièces, je supprime l'ancien tableau et je pose le nouveau à côté ou un peu plus loin.
D'où ma question, est ce faisable ? Juste à côté ou dans une autre pièce que le DB et le compteur ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par Carminas »

Bonsoir

Les deux sont faisables.

@+
Carminas
Avatar du membre
pierre67
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : dim. 22 sept. 2013 23:05
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par pierre67 »

Fichtre mon image s'affiche mal.
Merci pour votre avis.

Je pense même que c'est possible de mettre en // le nouveau tableau pendant l'installation. Au fur et à mesure que je refais les pièces, je supprime les départs au tableau de l'ancien correspondant à la zone rénovée, et j'active sur le nouveau.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par Carminas »

Ce que vous pouvez par exemple faire, c'est :
- supprimer le raccordement de l'ancien tableau au DB
- raccorder de manière définitive le nouveau tableau au DB
- raccorder de manière provisoire, l'ancien tableau au nouveau tableau, jusqu'à ce que l'ancien tableau n'ait plus d'utilité.

Evidemment cela n'a un sens que si les 2 tableaux ne sont pas trop éloignés.

@+
Carminas
Avatar du membre
pierre67
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : dim. 22 sept. 2013 23:05
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par pierre67 »

En effet cela a plus de sens.
Le but étant de raprocher le nouveau tableau le plus prêt possible de la cage d'escalier. Ainsi j'ai un cheminement facile de la cave jusqu'à l'étage.

EDIT : C'est maintenant que je vois les aventages de placer le tableau au 1er.
Moins de câble à tirer depuis le sous sol.
Mais de combien est-il autorisé de tirer un 3G depuis le DB ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par RFco »

hello


un 3G OK mais de quelle section et sur quelle distance?



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pierre67
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : dim. 22 sept. 2013 23:05
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par pierre67 »

RFco a écrit :hello


un 3G OK mais de quelle section et sur quelle distance?



@+
Bonne question, la distance à vue de nez je dirai 15m max.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par RFco »

et la section du 3G

???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par fk82 »

bonsoir,

Dans une maison neuve (consuel) de plein pied avec sous sol (NON RT 2012) : J'ai réalisé une installation, de ce type : tableau principal avec coupure générale (disjoncteur 30/60A - 500ma instantané)+ coffret communication dans l'unité de vie (cellier) ;
- le compteur et DB type S en limite de propriété ;
- au sous sol un tableau divisionnaire avec sa propre coupure générale - la liaison entre les deux tableaux a été faite en 3G10² (ENV.12ML) protégé en amont par un disjoncteur 2Poles/40A. Reste à calculer la puissance nécessaire au sous sol, sauf exception le 3G10² suffit largement.

Il est plus confortable pour les utilisateurs d'avoir la gtl accessible dans l'unité de vie, notamment pour le coffret de com., la boxe pouvant se positionner à cette endroit afin de brasser plus confortablement.... DE plus vous aurez en effet moins de longueur de fils à tirer.

Simple info..... ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par Carminas »

Bonsoir

Si DB ERDF 15/45A il faut du 10² (jusqu'à 22m)
Si DB ERDF 30/60A, il faut du 16² (jusqu'à 27m)

Je vous conseille du 16² dans tous les cas de figure

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités