Groupe électrogène en panne

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
avatar
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 16 avr. 2013 12:08
Contact :

Groupe électrogène en panne

Message par avatar »

Bonjour mes amis
Nous avons un group Volvo 410 kva fonctionne correctement en charge mais à vide il s’arrête après 30 minutes et affiche un alarme « sur vitesse » on a changé l’automate de commande et la carte d’excitation de l’alternateur mais sans vain…aussi on a démonté le capteur de vitesse pour le vérifier on l’a trouvé on bonne état. :(
Qui peut nous aider et merci infiniment
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe électrogène en panne

Message par Candela »

Bonjour,
Difficile à distance de dire exactement ce qui se passe, mais il y a un principe fondamental:
Un groupe électrogène ne doit JAMAIS tourner à vide en dehors du cycle normal de fonctionnement incluant 3 mn à vide pour refroidissement avant arrêt..

Un groupe à vide est trop refroidi, l'étanchéité de la segmentation n'est pas bonne, il y a des remontées d'huile et encrassement par carbonisation.
La charge minimum est de 30% pour un groupe refroidi par eau, et 35-40 pour un groupe refroidi par air.(selon température de l'air)

Je pense que si vous respectez ces conditions votre groupe fonctionnera normalement.
Cordialement

PS: je sais que c'est contraignant, mais les essais doivent impérativement être faits en charge. Pour les groupes automatiques, le système ne peut être valablement testé qu'en conditions réelles, c'est à dire en provoquant une coupure.
L'essai doit durer 1h minimum.
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Groupe électrogène en panne

Message par Tipler »

Bonjour,

dans un premier temps, il serait intéressant d'en connaitre un peu plus sur la configuration du groupe électrogène:
- comment et par quoi est géré le défaut de survitesse? le calculateur moteur (ECU) de type EMS2 sur ce type de puissance ou bien par le module de contrôle et de commande?
- quel est le type de moteur volvo? quelle est l'année approximative de fabrication du groupe électrogène?
- quel est le module de contrôle et de commande?
- quel est mot pour mot le message d'erreur affiché?
- comment est piloté le moteur diesel? par Can Bus?

Dans la majorité des modules de contrôle et de commande, il y a un seuil paramétrable de survitesse? est ce le cas? si oui, quel est sa valeur?

Avez vous un dispositif de diagnostic via lampe de diagnostic installé sur votre groupe? si oui, les clignotements (si il y a) vous indiquerons le type de défaut apparu si c'est le calcultateur moteur qui a ordonné l'arrêt du groupe.

Dans l'attente, bon week end. Tipler
Avatar du membre
biboche
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 20 déc. 2013 21:54
Contact :

Re: Groupe électrogène en panne

Message par biboche »

Bonjour;
Puisque le groupe fonctionne normalement en charge et part en survitesse à vide, donc c'est un problème de régulation (le couple moteur est supérieur au couple résistant(charge) ) et plus précisément le statisme.
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Groupe électrogène en panne

Message par Tipler »

Bonjour,

votre groupe fonctionne t'il en parallèle avec d'autres groupes électrogènes ou le réseau national?
merci de cette précision.

cdt, Tipler.
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités