INTER DIFF / DISJ DIFF

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

INTER DIFF / DISJ DIFF

Message par RELOU64 »

Bonjour,

En tête de groupe, je peux utiliser soit un interrupteur différentielle ou un disjoncteur différentielle avec derrière 6 disjonteurs 16A pour des prises de courant.
J'ai 6 pc 200 VA sur chaque disjoncteur 16A; donc 1200VA.
Cela me fait 7200 VA sur celui de tête.
Comment dimensionner mon Interrupteur ou disjoncteur avec un foisement de K= 0.5

Est ce que mon inter doit pouvoir couper 32A ( 2X16A sur chaque phase) ou 5A?
De même pour le disjoncteur?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: INTER DIFF / DISJ DIFF

Message par pericles »

bonsoir,
avec P = 7 200VA et U = 400 V
la puissance en monophasé est égale à P / 3 soit 7 200 / 3 = 2 400 VA
le courant par phase est égal à 2 400 / 230 = 10,43 A

rappel en étoile , le courant de phase est égal au courant de ligne
avec 1 200 VA pour chaque départs prises, le courant est égal à 1200 / 230 = 5,21 A

- prévoir un interrupteur différentiel 20A 30mA et des disjoncteurs 16A courbe C pour les départs prises de courant

le coefficient de foisonnement est utilise pour la réalisation du bilan de puissance

voir le mémo pour information http://www.casimages.com/f.php?f=130910115021614432.pdf
cordialement

edit: toutefois, indiquez le type d'installation ( domestique, tertiaire, industriel ) et précisez le type de matériel qui est connecté sur les prises , les sections de câbles, les longueurs , le mode de pose afin de vérifiez que la protection des biens et des personnes soit assurée.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: INTER DIFF / DISJ DIFF

Message par philippe68 »

Bonjour,

D'un point de vue réglementaire un interrupteur doit être protégé contre les surcharges et les courts circuits en application de la norme NFC15-100
Or un disjoncteur 16 ampères installé en aval d'un interrupteur permet de laisser passer 16 A , le dimensionnement d'un interrupteur ne peut donc se faire sur la base d'un bilan de puissance mais sur la base d'une consommation maximale possible.
Soit la somme des courants nominaux des disjoncteurs placés en aval.

En tarif bleu on peut dimensionner le calibre de l'interrupteur en fonction du calibre du disjoncteur de branchement.
En tarif jaune ou vert le dimensionnement doit tenir compte des facteurs cités précédemment et notamment de la protection contre les courts circuits.

Lorsque la réglementation habitation s'applique, le calibre des interrupteurs est donné par un tableau de la norme NFC15-100 selon la surface du logement et le type d'équipements.

Pour la mise en place d'un disjoncteur en tête de groupe ces notions ne posent pas de problèmes , on peut alors se baser sur un bilan de puissance.

Cordialement
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: INTER DIFF / DISJ DIFF

Message par RELOU64 »

Merci beaucoup,

En fait il n'y a que l'interrupteur générale qui est dimensionné par le bilan de puissance en tarif jaune?
Tout les interrupteur de tête de groupe sont dimensionné suivant votre explication .
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: INTER DIFF / DISJ DIFF

Message par caydon »

Bonsoir
RELOU64 a écrit :En fait il n'y a que l'interrupteur générale qui est dimensionné par le bilan de puissance en tarif jaune?
L'inter depend de sa protection amont.
Le bilan de puissance est là pour dimensionné la protection des circuits et la consommation en général.
L'art et la manière...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: INTER DIFF / DISJ DIFF

Message par philippe68 »

Bonjour
Un comptage de type tarif Jaune est dimensionné par le distributeur selon la puissance souscrite par l'utilisateur
(puissance établie à partir d'un bilan de puissance)
En pratique les dérivations alimentant les comptages tarifs jaune sont dimensionnés pour 200A ou 400A

Dans les deux cas une protection par fusibles est associée en amont pour assurer la protection de l'interrupteur.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités