Surconsommation moteur 5,5 kw

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
doctorstone
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 26 août 2013 13:25
Contact :

Surconsommation moteur 5,5 kw

Message par doctorstone »

Bonjour,

J'ai un moteur de 5.5kw alimentant un surpresseur d'air, le tout commandé par un variateur.

Lorsque on le pousse à 50hz l’ampérage passe à 23A au lieu des 13A nominal.

le process ne pousse le moteur à cette fréquence que pendant moins d'une minute toutes les 3-4 heures.

je me demande si cela peut-être destructif pour le moteur.

le phénomène doit pour moi être dû au fait que la résistance du passage d'air augmente avec le débit et donc que le moteur serait sous-dimensionné.

d'avance merci

doc
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: surconsomation moteur 5.5kw

Message par Labobine »

Bonjour,
Il arrive souvent pour des questions de prix de revient, que les moteurs soient sous-dimensionnés en prétextant que la puissance demandée est à service intermittent.
Toutefois le dépassement d'intensité me semble passablement fort ce qui ferait 73% de plus et évidemment il y a problème Il faudrait voir sur le moteur le service "S" et quelque chose qui devrait être porté "S4" qui veut dire service 40% mais à ce moment là la plaque de puissance devrait être de 7,5cv ou alors le fabricant a "oublié" de changer la plaque.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
doctorstone
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 26 août 2013 13:25
Contact :

Re: surconsomation moteur 5.5kw

Message par doctorstone »

merci
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités