Brancher un moteur tri en mono

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
pcasimir
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 21 août 2013 15:40
Contact :

Brancher un moteur tri en mono

Message par pcasimir »

Bonjour à tous,

j'ai deux questions pour brancher un moteur tri en mono:
1- Pour calculer le condensateur, le courant c'est le courant en mono ou en tri ?
2- Peut-on mettre plusieurs condensateur permanent en parallèle pour augmenter la capacité?

Merci de votre retour
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Brancher un moteur tri en mono

Message par Labobine »

Bonjour,
Pour le calcul du condensateur c'est l'intensité du moteur tri en 220 qui est à prendre en compte et si par exemple votre moteur fait 0,75kw 220/380v 2,8/1,6 Amp c'est 2,8Amp qui doit être multiplié par 14µf/Amp soit 22µf
Vous pouvez mettre autant de condensateur en parallèle que vous voudrez et la valeur totale en est la somme.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
pcasimir
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 21 août 2013 15:40
Contact :

Re: Brancher un moteur tri en mono

Message par pcasimir »

Pour le calcul du condo, si je prends 2.8Ax14µf ça fait 40µf et non 22µf.
Ai-je bien compris ?

Merci du retour
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Brancher un moteur tri en mono

Message par Labobine »

Bonjour,
Autant pour moi j'avais pris 1,6Amp, donc vous avez tout compris.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
pcasimir
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 21 août 2013 15:40
Contact :

Re: Brancher un moteur tri en mono

Message par pcasimir »

Ok,

Merci du retour.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité