telerupteur
telerupteur
Bonjour
J ai une installation electrique ancienne et j ai un probleme avec un telerupteur legrand
C est une installation avec trois fil
Phase sur A1 et 1
fil vers lampe sur 2
fil vers poussoirs A2
cela fonctionnait parfaitement et brutalement cela ne fonctionne plus ; quand on active un poussoir le telerupteur vibre et se bloque ; il faut couper l alimentation du telerupteur pour faire cesser le bruit .
J ai commmencé par changer le telerupteur : pas d amelioration
j ai debranché les 4 poussoirs : pas d amelioration
j ai debranché le fil vers les lampes ( 2 ) : pas d amelioration
merci pour un conseil
jm14
J ai une installation electrique ancienne et j ai un probleme avec un telerupteur legrand
C est une installation avec trois fil
Phase sur A1 et 1
fil vers lampe sur 2
fil vers poussoirs A2
cela fonctionnait parfaitement et brutalement cela ne fonctionne plus ; quand on active un poussoir le telerupteur vibre et se bloque ; il faut couper l alimentation du telerupteur pour faire cesser le bruit .
J ai commmencé par changer le telerupteur : pas d amelioration
j ai debranché les 4 poussoirs : pas d amelioration
j ai debranché le fil vers les lampes ( 2 ) : pas d amelioration
merci pour un conseil
jm14
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur
hello
il y a soit un poussoir bloqué, soit une tension induite sur le retour poussoir
pour s'en persuader, raccorder un poussoir en direct sur le télérupteur
Débrancher le retour poussoir au niveau du télérupteur et mesurer la tension entre ce fil et une phase
@+
il y a soit un poussoir bloqué, soit une tension induite sur le retour poussoir
pour s'en persuader, raccorder un poussoir en direct sur le télérupteur
Débrancher le retour poussoir au niveau du télérupteur et mesurer la tension entre ce fil et une phase
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: telerupteur
bonjour RFco
Merci beaucoup pour la réponse ,je ne pourrai effectuer le test que ce soir ou demain .
je vous donnerai les résultats
jm14
Merci beaucoup pour la réponse ,je ne pourrai effectuer le test que ce soir ou demain .
je vous donnerai les résultats
jm14
Re: telerupteur
Bonjour RFco
Je comprends pas grand chose aux telerupteurs
-J ai connecte un poussoir entre A2 et une phase : il ne se passe rien ( mais je rends compte que j ai une phase en A1 1 et A2 )
-et j ai une tension de 220 entre le fil des poussoirs et une phase
d avance merci
jm14
Je comprends pas grand chose aux telerupteurs
-J ai connecte un poussoir entre A2 et une phase : il ne se passe rien ( mais je rends compte que j ai une phase en A1 1 et A2 )
-et j ai une tension de 220 entre le fil des poussoirs et une phase
d avance merci
jm14
Re: telerupteur
re bonjour RFco
je dis des betises : en branchant mon poussoir entre un neutre et A2 cela fonctionne parfaitement
et de plus j ai une petite masse entre le neutre et le fils des poussoirs , alors qu ils sont tous debranchés ?
jm 14
je dis des betises : en branchant mon poussoir entre un neutre et A2 cela fonctionne parfaitement
et de plus j ai une petite masse entre le neutre et le fils des poussoirs , alors qu ils sont tous debranchés ?
jm 14
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur
Salutjm14 a écrit :re bonjour RFco
je dis des betises : en branchant mon poussoir entre un neutre et A2 cela fonctionne parfaitement
et de plus j ai une petite masse entre le neutre et le fils des poussoirs , alors qu ils sont tous debranchés ?
jm 14
Une masse?
Une tension?
Quelle valeur entre le retour poussoir et une phase?
Oui il faut bien alimenter les poussoirs avec un neutre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: telerupteur
bonjour
je m' aperçois que j ai 2 fils qui arrivent en A2 sur le telerupteur il y en a 1 qui provient d un seul poussoir et l autre regroupe les trois autres pousoirs .
Le probleme vient de ce deuxieme fil et j ai une tension de 220 v entre ce fil et une phase
je suppose qu il faut que je recherche a quel endroit il y a un contact
jm 14
je m' aperçois que j ai 2 fils qui arrivent en A2 sur le telerupteur il y en a 1 qui provient d un seul poussoir et l autre regroupe les trois autres pousoirs .
Le probleme vient de ce deuxieme fil et j ai une tension de 220 v entre ce fil et une phase
je suppose qu il faut que je recherche a quel endroit il y a un contact
jm 14
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur
c'est tout a fait ce qu'il faut faire
dans un premier temps voircomment ce fil alimente les 3 poussoirs
combien de fils à chaque poussoir?
@+
dans un premier temps voircomment ce fil alimente les 3 poussoirs
combien de fils à chaque poussoir?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
