Bonjour à tous
Si je groupe des lignes dans une pince amperemetrique (Lumière 1, lumière 2, lumière 3, etc en sortie de tableau), vais je obtenir l’ampérage cumulé passant par mes x conducteurs pris dans l'anneau de la pince ?
Merci d'avance
Greenislander
Pince amperemetrique
- greenislander
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 27 oct. 2009 16:27
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Pince amperemetrique
hello
oui, cela donnera le cumul des consommations
@+
oui, cela donnera le cumul des consommations
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pince amperemetrique
Bonjour,
Afin d'éviter toute ambigüité et en l'absence de précision de votre part, c'est correct si:
-monophasé
-tri tous les conducteurs de la même phase (ce qui revient au même)
-conducteurs phase uniquement, pas de neutre
Cordialement
Afin d'éviter toute ambigüité et en l'absence de précision de votre part, c'est correct si:
-monophasé
-tri tous les conducteurs de la même phase (ce qui revient au même)
-conducteurs phase uniquement, pas de neutre
Cordialement
- greenislander
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 27 oct. 2009 16:27
- Contact :
Re: Pince amperemetrique
Merci de vos réponses
Bien compris la précision, sur la phase en mono, ou sur la meme phase si triphase
La précision n'etait pas inutile
Salutations
Bien compris la précision, sur la phase en mono, ou sur la meme phase si triphase
La précision n'etait pas inutile
Salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités