Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curiosité

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
pascal2x
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 12 oct. 2008 10:51
Contact :

Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curiosité

Message par pascal2x »

Bonsoir,

ma question est de la curiosité,

on peut mesurer la résistance de la prise de terre en régime de neutre TT (sous tension) en mesurant l'impédance de la boucle de défaut (entre terre et une phase), c'est une méthode alternative tolérée par la NF C 15-100, cette dernière exigeant la mesure de la résistance de la prise de terre.

Mais SVP savez-vous s'il est possible et utile de mesurer l'impédance de boucle en régimes IT et TN ? Possible ? Utile ? Exigé par une norme ? Dans les pays qui n'ont pas de TT par exemple ?

Merci par avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curio

Message par Candela »

Bonsoir,
pascal2x a écrit : Mais SVP savez-vous s'il est possible et utile de mesurer l'impédance de boucle en régimes IT et TN ? Possible ? Utile ? Exigé par une norme ? Dans les pays qui n'ont pas de TT par exemple ?
Bien entendu, c'est même essentiel dans ces régimes, comme c'est précisé dans la C 15-100 en 612.6.3.

Les conditions sont indiquées en 411.4.3 (pour le TN) et 411.6.4 (pout IT 2è défaut).
En effet dans ces régimes ce sont les protections de court-circuit qui doivent fonctionner et il est impératif de s'assurer que le courant de défaut est suffisant pour provoquer le déclenchement dans le temps prescrit.
Et cela se passe bien en France :lol:
Cordialement
Avatar du membre
pascal2x
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 12 oct. 2008 10:51
Contact :

Re: Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curio

Message par pascal2x »

Bonjour Candela,

merci pour votre réponse !, je vais aller lire ces articles de la norme.

SVP Est-ce que ça veut dire qu'un contrôle périodique des impédances des boucles en TN et IT est exigé et réalisé ? Merci par avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curio

Message par Candela »

Bonjour,
pascal2x a écrit : SVP Est-ce que ça veut dire qu'un contrôle périodique des impédances des boucles en TN et IT est exigé et réalisé ? Merci par avance.
Un contrôleur serait plus qualifié pour répondre à cette question.
L'arrêté du 26 décembre 2011 et son annexe 1 n'imposent pas ces vérifications périodiques.
C'est la mesure des prises de terre, conducteurs de protection et liaisons équipotentielles qui est imposée.
Le principe de l'ensemble des textes comprenant la C15-100 est, en ce qui concerne les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation est d'imposer une vérification initiale minutieuse. Lorsque les conditions du schéma TN sont réunies (y compris en IT 2è défaut), les mesures peuvent être remplacées par les calculs si tous les éléments nécessaires sont connus. Des vérifications complémentaires ne sont nécessaires qu'en cas de modifications substantielles de l'installation (changement SLT, puissance de court-circuit de la source, modification ou création de parties d'installation).
Dans la pratique, la solution de base est la vérification de l'ensemble de l'installation au moyen d'un logiciel agréé, avec édition des notes de calculs, carnets de câbles etc. Les mesures ne sont nécessaires qu'en cas de doute ou d'éléments manquants; en revanche, il est toujours nécessaire de vérifier la continuité des conducteurs de protection et leur résistance.

Cordialement
Avatar du membre
pascal2x
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 12 oct. 2008 10:51
Contact :

Re: Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curio

Message par pascal2x »

Bonjour Candela,

merci pour vos réponses !
nos échanges m'ont permis d'y voir bien plus clair ! même si ce n'est pas clair à 100 % :-)
voici comment je résume ce que j'ai compris :

l'article 612.6.2 de NF C 15-100 demande à ce que les soient mesurées les résistances des prises de terre quel que soit le régime (mais seuls TT et IT ont des prises de terre côté abonné).
Il tolère que la mesure de la résistance de la prise de terre du régime TT soit remplacée par une mesure de la résistance (ou de l'impédance) de la boucle de défaut en précisant que a valeur mesurée est supérieure à la valeur réelle car d'autres résistances sont prises en compte.

Donc pour répondre au besoin de mesurer la résistance de la prise de terre d'un TT je peux mesurer sa résistance de boucle de défaut.

Mais mesurer la résistance de boucle de défaut d'un régime IT ou d'un régime TN ne me dispense pas de mesurer la résistance de leur prise de terre (TN n'est en fait pas concerné car il n'a pas de prise de terre). C'est-à-dire que pour mesurer la résistance de la prise de terre d'un régime IT ou TN je n'ai d'autre choix que de planter des piquets, mesurer la résistance de leur boucle de défaut ne me permet pas de connaître la valeur de leur prise de terre.

L'article 612.6.3 demande à ce que soient mesurées les impédances des boucles de défaut des régimes TN et IT. Il ne demande rien pour le TT car 612.6.2 ci-dessus a déjà traité ce sujet en demandant une mesure de la résistance de la prise de terre ou une mesure de l'impédance de la boucle de défaut.

Et les articles 411.4.3 et 411.6.4 que vous citiez expliquent eux comment exploiter les valeurs mesurées des impédances de boucle de défaut en TN et IT respectivement.

Merci encore !
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Mesure d'impédance de boucle de défaut en IT et TN.Curio

Message par Candela »

Bonjour,
Pas mal, mais quelques petites erreurs
pascal2x a écrit : voici comment je résume ce que j'ai compris :

l'article 612.6.2 de NF C 15-100 demande à ce que les soient mesurées les résistances des prises de terre quel que soit le régime (mais seuls TT et IT ont des prises de terre côté abonné).
Vous vous basez apparemment sur les branchements abonnés de pays étrangers. Ce cas n'existe pas en France (TN-S imposé dans ce cas avec interconnexion de toutes les terres).
Que faites- vous des ERT-ERP avec poste privé?


Mais mesurer la résistance de boucle de défaut d'un régime IT ou d'un régime TN ne me dispense pas de mesurer la résistance de leur prise de terre (TN n'est en fait pas concerné car il n'a pas de prise de terre).
TN pas concerné? Relisez le 411.4... Si la valeur de la résistance de terre n'intervient pas dans la boucle de défaut, il est au contraire recommandé de multiplier les mises à la terre pour des raisons d'équipotentialité(voir note en bas page 70).
L'article 612.6.3 demande à ce que soient mesurées les impédances des boucles de défaut des régimes TN et IT. Il ne demande rien pour le TT car 612.6.2 ci-dessus a déjà traité ce sujet en demandant une mesure de la résistance de la prise de terre ou une mesure de l'impédance de la boucle de défaut.

Et les articles 411.4.3 et 411.6.4 que vous citiez expliquent eux comment exploiter les valeurs mesurées des impédances de boucle de défaut en TN et IT respectivement.
En ERT-ERP, les valeurs de prises de terre doivent être mesurées dans tous les cas "si la mesure a un sens"(Annexe 1 Arrêté du 26/12/2011).
N'oubliez pas qu'un régime IT aboutit, au deuxième défaut, soit à un régime TN-S, soit à un régime TT
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités