Limiteur de surtension
Limiteur de surtension
Bonjour , je voudrais savoir pourquoi on utilise un limiteur de surtension en régime IT et non pas sur les autres régimes ??
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Limiteur de surtension
Bonjour,
En régime IT le potentiel du réseau, et en particulier celui du neutre (mais toutes le tensions sont liées entre elles, voir le diagramme de Fresnel) est lié de façon assez lâche à celui de la terre, en raison de l'impédance élevée entre neutre et terre. Une surtension résultant par exemple de l'irruption de la HTA suite à un défaut dans le transfo de distribution entraînera une élévation de tension de tout le réseau aussi dangereuse pour le personnel que pour le matériel.
Dans les autres régimes, le neutre est au potentiel de la terre, en tout cas tant qu'existe une liaison de faible impédance entre ces points.
Le limiteur de surtension est en quelque sorte un "fusible inverse" qui en claquant rétablit cette liaison entrez neutre et terre.
Son claquage a pour effet immédiat de changer le régime de neutre qui devient TN-S ou TT selon que les masses sont interconnectées ou non, plus quelques autres conditions nécessaires au TN.
Cordialement
En régime IT le potentiel du réseau, et en particulier celui du neutre (mais toutes le tensions sont liées entre elles, voir le diagramme de Fresnel) est lié de façon assez lâche à celui de la terre, en raison de l'impédance élevée entre neutre et terre. Une surtension résultant par exemple de l'irruption de la HTA suite à un défaut dans le transfo de distribution entraînera une élévation de tension de tout le réseau aussi dangereuse pour le personnel que pour le matériel.
Dans les autres régimes, le neutre est au potentiel de la terre, en tout cas tant qu'existe une liaison de faible impédance entre ces points.
Le limiteur de surtension est en quelque sorte un "fusible inverse" qui en claquant rétablit cette liaison entrez neutre et terre.
Son claquage a pour effet immédiat de changer le régime de neutre qui devient TN-S ou TT selon que les masses sont interconnectées ou non, plus quelques autres conditions nécessaires au TN.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
