compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
marKoGo
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 24 oct. 2008 18:31
Contact :

compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par marKoGo »

bonjour,
je réalise 5 appartements meublés (F2 avec chauffage éléctrique ceramique ) donc 5 sous compteurs divisionnaire ( compt EDF sagem mono 135 A bleu CE+MID ,REF:CR13MM11 ) sachant que je possede un abonnement EDF en triphasé option TEMPO à 18 KW pour l'instant( MAXI 36 kw).
Voici ma question: comment équilibrer au mieux cet equipement,???????????
PS : Les sous-compteurs se trouvent a coté du compteur EDF, sachant que je dois cabler les appartements qui se trouvent : 1 a 2 mètre, 1 à 7 mètre, 1 à 15 mètre et 2 à 20 mètre.
Pourriez vous me conseiller pour le cablage....
Merci par avance pour vos réponses. salutations. Marko.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par RFco »

Bonsoir,


L'équilibrage va être un bâton merdeux.

Je préfère ma place à la votre, honnêtement...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par fab »

instal 5 compteur avec 5 abonnement que les locataire paieront tu sera plu embete par l'equilibrage ......
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par RFco »

le probleme fab, c'est que les meublés sont des locations temporaires


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
marKoGo
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 24 oct. 2008 18:31
Contact :

Re: compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par marKoGo »

Bonsoir

quel autre solution pour alimenter ces appartements,????????????
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par fab »

cabler tous les appartements en tri me parai etre la solution la mois pire
RFco a écrit :le probleme fab, c'est que les meublés sont des locations temporaires


@+
et du coups tu ne peu pas savoir combien de temps chaque apartement restera vide

et je pense qu'il sera plus facil de repartir les 3 phases dans tous les apartement que d'essayer de repartir les 5 apartement sur 3 phase
Avatar du membre
marKoGo
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 24 oct. 2008 18:31
Contact :

Re: compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par marKoGo »

Merci pour l'info fab, reste la ptit derniere question: si j'utilise 1 phase pour 1 studio puis 1 autre pour le second et 1 pour le dernier :total 3 phases donc repartition , si 1 des studio est libre ya t il un danger quel qui soit ????? sachant que le reste des appart sera brancher sur les 3 phases ( je vais suivre ton idéé ) .j utiliserai la puissance maxi donc 36 KW amp ???? ( les 36 kw sont a diviser par 3 ??? )
le mot dla fin ........... révolution intime pour une évolution collective... restons unis de nos jours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! good luke....
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par fab »

36kva = 3x60 A soit 3 x 12 kva
il n'y a aucun danger qu'1 phase consomme zero ampere
tu peu considere que tu a 3 branchement mono de 12kva pour tes trois studio et essayer de repartire les apart sur les 3 phases mais cela reduit d'autan la puissance disponible pour les studio ......
bon courage
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par franck »

je suis d'accord avec fab je ferai chque appart en tri c pour moi la meilleur solution
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: compteur triphasé équipé de sous-compteurs mono...

Message par franck »

a la reflection ramene du tri pour des studio de 35 metre carre est un peu inutile a faire confirmer
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités