Tension en Pe et N

Message par birimix »

Bonjour à tous,
je suis intervenu sur une installation hier et au moment de brancher un des luminaire je reçois un bon coup de jus en touchant le neutre, donc ce que j'ai fais : j'ai pris mon testeur et j'ai mesuré la tension entre Pe et Ph = 230V (c'est normal) et la ddp entre Pe et N= 110V (pas normal), je me rappelle que mon prof à l’école m'avait dit que le courant dans le Neutre est nulle (bien sur quand le régime est équilibré) donc on constate que là les charges dans les phases ne sont pas équilibrée, je voudrais que vous me confirmiez cette constations? et qu'est ce que cette tension dans le Neutre peut causer si le problème n'est pas résolus? sachant qu'il y a beaucoup de luminaire est ce que éventuellement il peut y avoir des harmoniques? merci d'avance
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Tension en Pe et N

Message par fab »

bonjour,

quelle est a tension entre Ph et N ?

je pense plutôt a une montée en potentiel de la terre ...

il y a déjà eu un sujet la dessus ...
Avatar du membre
birimix
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : dim. 5 mai 2013 10:17
Contact :

Re: Tension en Pe et N

Message par birimix »

Bonsoir entre N/Ph = 230V
merci pour le lien je vais l'examiner
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tension en Pe et N

Message par RFco »

fab a écrit :bonjour,

quelle est a tension entre Ph et N ?

je pense plutôt a une montée en potentiel de la terre ...

il y a déjà eu un sujet la dessus ...

hello



Marrant,

en lisant le sujet j'ai eu le même souvenir que toi (surtout, il est vrai que c'est moi que cela concernait)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Tension en Pe et N

Message par fab »

salut

RFco, oui, je pensais bien que tu allais faire le rapprochement ...

birimix, s'agit d'une instalation triphasée ou monophasée?
y a t il un différentiel ?
Avatar du membre
birimix
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : dim. 5 mai 2013 10:17
Contact :

Re: Tension en Pe et N

Message par birimix »

Bonjour c'est une installation triphasé, pour le différentiel je ne l'ai pas remarqué mais je vous tiens au courant cette après midi. . Merci
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Tension en Pe et N

Message par fab »

il faudrait toutes les tension si possible mesurée au disjoncteur de branchement:

N/PH1
N/PH2
N/PH3
PH1/PH2
PH2/PH3
PH1/PH3
T/PH1
T/PH2
T/PH3
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tension en Pe et N

Message par RFco »

Et bien sur, au même moment

terre/neutre.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Tension en Pe et N

Message par fab »

RFco a écrit :Et bien sur, au même moment

terre/neutre.

@+
evidement ... ou avais-je la tete ?

honte sur moi

:oops:
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tension en Pe et N

Message par RFco »

oui et non puisque au départ il nous disait avoir 110V entre PE et N
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...