j'aimerais bien savoir quelle est la différence entre deux caractéristique exprimé dans le catalogue constructeur de cellule HTA.
le BET éxige pour le marché des unités fonctionnelles ( cellule HTA) : de Tenue au surintensité 12.5 KA eff /1 seconde.
les équipement proposés (Courant de Courte Durée admissible : 16 KA/3 seconde .
Est ce que ces indication signifient ,la capacité du matériel à supporter un courant de court circuit pendant une durée exprimé en seconde
et quelle est la différence entre ces deux expressions
Salutations
Tenue au Surintensité
Tenue au Surintensité
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tenue au Surintensité
Bonjour,
L'expression normalisée est: Courant de courte durée admissible.
"Tenue au court-circuit" a la même signification, mais n'est pas suffisamment précis puisque cette expression n'associe pas le temps au courant.
Cette valeur est caractéristique d'un I²t.
Un appareil 12,5 kA 3s a un I²t triple d'un appareil 12,5 kA 1s
Un appareil 16 kA 1s a un I²t 1,638 plus élevé qu'un 12,5 kA 1s (16/12,5)²
Il faut prendre garde au fait que le courant de courte durée admissible peut être supérieur au pouvoir de coupure. C'est évident pour un interrupteur par exemple, mais c'est aussi possible pour un disjoncteur.
Cordialement
L'expression normalisée est: Courant de courte durée admissible.
"Tenue au court-circuit" a la même signification, mais n'est pas suffisamment précis puisque cette expression n'associe pas le temps au courant.
Cette valeur est caractéristique d'un I²t.
Un appareil 12,5 kA 3s a un I²t triple d'un appareil 12,5 kA 1s
Un appareil 16 kA 1s a un I²t 1,638 plus élevé qu'un 12,5 kA 1s (16/12,5)²
Il faut prendre garde au fait que le courant de courte durée admissible peut être supérieur au pouvoir de coupure. C'est évident pour un interrupteur par exemple, mais c'est aussi possible pour un disjoncteur.
Cordialement