radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par Carminas »

Tu as raison, mais pour être précis le point que tu évoques parle de LES et pas de la LEP.

B – ELÉMENTS À RELIER À LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE
...
B2 – Doivent être reliées à la liaison équipotentielle
a) ...
b) ...
c) l'une des canalisations d'arrivée ou de départ de radiateurs de chauffage central ou d’autres éléments chauffants (tels que sèche-serviettes), quelle que soit la classe du matériel ;
Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle.
...


En résumé pas nécessaire, même dans la salle de bain.

@+
Carminas
Avatar du membre
crusader_11
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 10:47
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par crusader_11 »

MERCI DE VOS REPONSES mais j'ai encore beaucoup de questions :-D , c'est normal il faut que je me forme......
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités