Section fourreaux / gaines

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un document sur le diamètre du fourreaux et/ou gaine à utiliser suivant fil ou câbles qui l'empruntent?

Exemple: sur 40 mètres quel fourreau utiliser pour un câbles 3x185²+95² cuivre--Tarif jaune

Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Section fourreaux / gaines

Message par Didier62 »

bonjour,
généralement on pose toujours les mémes fourreaux: TPC de 90 mini et 40 pour le téléreport
@+
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Section fourreaux / gaines

Message par pericles »

bonjour à tous,

pour des câbles de diamètre extérieur > 50mm, il faut de la gaine TPC de 160mm

voir le tableau : Diamètre minimal du fourreau en fonction du câble à poser page 32 du guide Sequelec GP04

voir pages 30 à 33
Sequelec_Guide_Pratique_Puissance_Surveillee_2012
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... eillee.pdf

pour information voir aussi :Fiches et guides SéQuelec
http://www.erdfdistribution.fr/fiches_g ... ques?num=1

cordialement
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: Section fourreaux / gaines

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Merci pour vos réponses