Disjonteur courant continu

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Disjonteur courant continu

Message par benzou »

Bonjour,

Comment fonctionne un disjoncteur DC ?
Pourquoi un disjoncteur pour courant alternatif ne fonctionne pas sur un réseau continu ?
Pourquoi les différentiels sont aberrant sur un réseau continu ?


Merci d'avance !
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjonteur courant continu

Message par Candela »

Bonjour,
Tout ce qui fonctionne sur le principe de la variation d'induction ne peut fonctionner correctement en courant continu.
Donc:
-un thermique à bilame fonctionne sans problème
-un thermique /magnétique sur TC ne fonctionne pas
-le magnétique fonctionne, mais ses caractéristiques sont totalement différentes
-le pouvoir de coupure est très inférieur en continu(pas de passage de la tension par zéro), il faut donc des principes de coupure adaptés pour être efficaces

Quant au différentiel, à la base c'est un transformateur, il ne peut donc fonctionner en continu. Ne pas confondre avec les appareils type A capables de détecter des fuites de continu, mais pas de travailler sur du courant continu.
En haute tension où l'on est toujours obligé de travailler avec des capteurs (TC, capacitifs en CA), on utilise en continu des capteurs à effet HALL.

Cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Disjonteur courant continu

Message par benzou »

Merci Candela,
donc un c60N 6A-C peut fonctionner mais le fonctionnement du magnetique sera différent.
donc pr la protection surcharge pas de problème, pour les contraintes thermiques des départs et le pouvoir de coupure du disjoncteur comment savoir s'il est adapté?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjonteur courant continu

Message par Candela »

Bonsoir,
Il suffit de consulter la fiche technique du constructeur et ne pas l'utiliser s'il ne répond pas aux exigences.
Ex avec la fiche d'un IC 60 6A courbe C 2p
On voit que l'appareil qui monte à 400VCA est limité à 125CC, et que sous cette tension il est donné à 10 kA CC contre...36 en CA.
Et si l'on prend le même en 1p+N, il n'y a aucune performance indiquée en CC, il ne peut pas être utilisé.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités