Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

bonjour


ces produits m'ont l'air de convenir, en effet, ce n'est pas une marque prestigieuse, mais une grande marque se paye, il n'y a donc pas trop de risque à tenter le coup (perso, ca m'a couté cher en début d'année : viewtopic.php?f=36&t=8135)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par Netbyte »

Ok merci !!!!
Je pensais partir en priorité sur le contrôleur d'isolement, étant donné que j'ai déjà une pince ampèremetrique (résolution 10mA, mais je pourrais toujours passer plusieurs fois le fil en question dedans et diviser le resultat par le nombre de tours), et puis d'après ce que j'ai cru comprendre le controleur d'isolement me serait plus utile que la pince ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

je n'utilise que peu la pince peut etre par habitude

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par Netbyte »

Par contre, étant donné que le contrôleur d'isolation s'utilise hors tension et avec les appareils débranchés (500v oblige), comment fait tu (a part avec la pince) pour localiser un défaut d'isolement intermittent sur un appareil (machine a laver, four, ou autre) ?
Au passage encore merci pour tes éclaircissements !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

a tu lu le doc que j'ai donné en lien sur la premiere page?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par Netbyte »

Oui je l'avais déjà lu mais il n'est pas clair au sujet de la mise en oeuvre.
Ce que j'ai compris :
Pour controller l'isolement, on coupe tous les disjoncteurs et différentiels, on relie un des cables de l'appareil a la barette de terre, puis l'autre cable a la phase en aval du circuit a tester, on règle sur 500v, on balance le jus, et le résultat doit etre d'au moins 0,5mégaohms.
Mais j'ai cru comprendre qu'ils fallait débrancher tous les appareils étant donné que l'électronique risque de ne pas apprécier les 500v.

PS : pas de bol pour tes déboires avec fluke.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

on relie tous les conducteurs actifs d'une part, d'autre part sur le fil de terre

perso, en domestique, je ne débranche rien
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

pour mon problème, peut être une obsolescence programmée (en vogue actuellement)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par Netbyte »

Ok, et rien n'a jamais sauté avec le 500v ?
En relisant une 2ème fois le doc, je comprend qu'on fait un premier test avec les 2 bornes du testeur sur phase/neutre (pour vérifier l'isolement phase/neutre), puis entre les phases (plusieurs si on est en triphasé, sinon une seule) et la terre ?

Oui l'obsolescence programmée, [Interdit] bien en vogue... Dommage quand meme de la part d'une boite comme fluke...
Modifié en dernier par Netbyte le sam. 15 juin 2013 15:18, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

c'est du 500V continu

on peut aussi choisir ce que l'on envoie en fonction de ce que l'on teste (50, 100 250, 500, 1000V)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités