Bonsoir
1-est ce qu'il est nécessaire de connecter le câble terre avec celui du neutre dans un bâtiment ?
2- a votre avis la meilleure chose est de faire cette connexion ou bien de laisser chaque câble indépendant de l'autre ?
3-quels sont les avantages et les inconvénients de faire connecter la câble terre avec celle du neutre ?
Merci
Connexion neutre avec terre
Re: connexion neutre avec terre
Bonsoir,
Ce n'est pas possible car cela va créer un défaut d'isolement.
Un document assez bien explique :
http://martin.michel47.free.fr/electr/e ... rre_cc.htm
Ce n'est pas possible car cela va créer un défaut d'isolement.
Un document assez bien explique :
http://martin.michel47.free.fr/electr/e ... rre_cc.htm
Re: Connexion neutre avec terre
bonsoir
c'est à dire selon votre avis il est necessaire de faire la connection entre neutre et terre et ne pas laisser les 2 cables independament l'un de l'autre, c'est ce que voulez de dire?
merci
c'est à dire selon votre avis il est necessaire de faire la connection entre neutre et terre et ne pas laisser les 2 cables independament l'un de l'autre, c'est ce que voulez de dire?
merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Connexion neutre avec terre
Bonjour,
La réponse de circus vaut pour les abonnés BT du réseau public.
Il ne faut effectivement jamais faire cette liaison en aval du DB, et en amont c'est du ressort d'Erdf.
Faire cette liaison revient à transformer le neutre Edf en PEN alors qu'il n'est pas prévu pour cela (réf C 15-100 4-41 Annexe D, ou fiche interprétation F2, amendement A1).
Pour les réseaux situés derrière un poste HTA, c'est le choix du régime de neutre qui guide la solution, mais en règle générale c'est au niveau du neutre transfo que cette liaison doit être faite -ou pas-.
La seule exception concerne le régime TN-C: neutre et terre étant confondus sur tout leur parcours dans ce régime, il est conseillé de faire autant de liaisons que possible avec les masses de l'installation.
Cordialement
La réponse de circus vaut pour les abonnés BT du réseau public.
Il ne faut effectivement jamais faire cette liaison en aval du DB, et en amont c'est du ressort d'Erdf.
Faire cette liaison revient à transformer le neutre Edf en PEN alors qu'il n'est pas prévu pour cela (réf C 15-100 4-41 Annexe D, ou fiche interprétation F2, amendement A1).
Pour les réseaux situés derrière un poste HTA, c'est le choix du régime de neutre qui guide la solution, mais en règle générale c'est au niveau du neutre transfo que cette liaison doit être faite -ou pas-.
La seule exception concerne le régime TN-C: neutre et terre étant confondus sur tout leur parcours dans ce régime, il est conseillé de faire autant de liaisons que possible avec les masses de l'installation.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

