Bonjour,
Ayant déjà eu l'occasion de venir sur votre Forum et d'y apprécier les échanges, j'y reviens pour essayer de trouver la réponse à mon interrogation.
Avant le raccordement d'un radiateur électrique (installation 380V), je me dirige vers le tableau divisionnaire pour ouvrir la protection de départ (tétrapolaire)
qui protège tous les radiateurs de l'habitation. Ce simple geste anodin a eu pour effet de griller une machine a café et un four. Du 380V est passé
sur des pc cuisine et lingerie. L1 et L2 ont été en contact. Pourquoi? En vérifiant après coup mon installation, je me suis aperçu que L1 dans le disjoncteur de protection
n'était pas serré. Qu'a-t-il pu se passer?
Je suis preneur de vos explications.
En vous remerciant par avance...
Bon Dimanche à vous.
LouisB
Problème sur Installation Triphasé
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème sur Installation Triphasé
bonjour
le fait qu'une phase ne soit pas serrée n'a rien à voir
je pense plutot à un neutre des prises repris sous le général chauffage
@+
le fait qu'une phase ne soit pas serrée n'a rien à voir
je pense plutot à un neutre des prises repris sous le général chauffage
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème sur Installation Triphasé
Merci pour cette explication.
Le fait que mon installation soit en Unipolaire a son importance?
Cordialement.
Le fait que mon installation soit en Unipolaire a son importance?
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème sur Installation Triphasé
ce qui est à voir c'est l'origine du neutre sur les circuits sur lesquels des appareils ont "grillé"
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème sur Installation Triphasé
encore merci à vous.
Cordialement.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités