Salut
J’ai récupère une pompe vide cave en 220V triphasée, j’ai donc placé un condensateur pour crée une phase artificiel.
Quelle est la meilleure capacité selon vous ?
24uF
A vide
U : 238V
Uc : 254V
L1 : 2.19A
L2 : 3.14A
L3 : 1.81A
En charge
Uc : 240V
L1 : 2.23A
L2 : 2.56A
L3 : 1.71A
30uF
A vide
U : 237.3V
Uc : 257 V
L1 : 1.94A
L2 : 3.19A
L3 : 2.35A
En charge
Uc : 246V
L1 : 2.16A
L2 : 2.56A
L3 : 2.25A
35uF
A vide
U : 239V
Uc : 264V
L1 : 1.87A
L2 : 3.34A
L3 : 2.80A
En charge
Uc : 250V
L1 : 2.01A
L2 : 2.56A
L3 : 2.69A
Le condensateur est sur L3
Uc : tension au condensateur
Niveau bruit : quif quif
Plaque moteur : 2 Poles 3~220V 50 Hz 2.4A 0.5 Kw
merci !
Moteur tri en mono choix du condensateur
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur tri en mono choix du condensateur
Bonjour,
Votre manip ne fait que confirmer ce que je martèle souvent : un moteur triphasé ne marche bien qu'en triphasé, il n'y à qu'à voir la disparité de l'intensité sur les 3 phases quoi que vous mettiez comme condensateur, je l'ai constaté par essais et sur des dizaines de moteurs différents en hauteur d'axe et de marque différente, il y a belle lurette.
En fait la bonne valeur est celle dont les 3 phases sont les plus équilibrées et donc entre 30 et 35µf et cela ne fait que confirmer la formule que j'utilise depuis plus de 35ans :
µf=I/6,28*U*F*10(-6) soit 1/6,26*230*50*10(-6), soit 1/0.072222 =13,85µf par ampères,
comme votre moteur prend 2,4amp cela fait 2,4*13.85=33µf
Ceci dit j'ai équipé des centaines et des centaines de moteurs avec un condensateur et ils tournent encore, car à l'époque il n'existait pas d'autre alternative. Un fait est certain c'est que la plupart des moteurs chauffent à cause du mauvais équilibre des intensités sur chaque enroulement.
Si le condensateur n'est pas assez fort le moteur chauffe en charge, si il est trop fort il chauffe à vide.
Votre manip ne fait que confirmer ce que je martèle souvent : un moteur triphasé ne marche bien qu'en triphasé, il n'y à qu'à voir la disparité de l'intensité sur les 3 phases quoi que vous mettiez comme condensateur, je l'ai constaté par essais et sur des dizaines de moteurs différents en hauteur d'axe et de marque différente, il y a belle lurette.
En fait la bonne valeur est celle dont les 3 phases sont les plus équilibrées et donc entre 30 et 35µf et cela ne fait que confirmer la formule que j'utilise depuis plus de 35ans :
µf=I/6,28*U*F*10(-6) soit 1/6,26*230*50*10(-6), soit 1/0.072222 =13,85µf par ampères,
comme votre moteur prend 2,4amp cela fait 2,4*13.85=33µf
Ceci dit j'ai équipé des centaines et des centaines de moteurs avec un condensateur et ils tournent encore, car à l'époque il n'existait pas d'autre alternative. Un fait est certain c'est que la plupart des moteurs chauffent à cause du mauvais équilibre des intensités sur chaque enroulement.
Si le condensateur n'est pas assez fort le moteur chauffe en charge, si il est trop fort il chauffe à vide.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur tri en mono choix du condensateur
D'accord, merci Labobine
Par contre la tension aux borne du condensateur est pas trop élever pour l'enroulement ?
Par contre la tension aux borne du condensateur est pas trop élever pour l'enroulement ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur tri en mono choix du condensateur
Bonjour,
C'est pour cela qu'il faut mettre des condensateurs de 450v
Pour cette tension je n'ai pas les explications techniques mais en gros elle représente la tension secteur additionnée d'une tension induite par l'enroulement lui-même et ce qui compte donc c'est surtout l'intensité qui y passe.
C'est pour cela qu'il faut mettre des condensateurs de 450v
Pour cette tension je n'ai pas les explications techniques mais en gros elle représente la tension secteur additionnée d'une tension induite par l'enroulement lui-même et ce qui compte donc c'est surtout l'intensité qui y passe.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur tri en mono choix du condensateur
Ok, Merci bien !