Bonjour,
Je viens de remplacer un coffret électrique sur un bâtiment de bureaux et depuis quand je créé un défaut sur un circuit (par exemple le circuit prise de courant) presque tous les différentiel du tableau déclenchent.
Merci pour vos lumières.
Julien
Protection différentielle
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection différentielle
Bonjour,
C'est probablement un déclenchement par sympathie : regardez ce document p. 7, colonne de gauche.
Dans un bureau, il y a en général beaucoup d'alims (genre PC, imprimantes, modems, calculatrices) avec des filtres RC ou RLC à l'entrée...Il peut aussi y avoir des fluos compensés.
Ceci si les départs qui déclenchent sont au même niveau que le départ en défaut. Sinon, il faut rechercher un problème de sélectivité.
Si vous souhaitez avoir un avis, il faut nous donner les caractéristiques des appareils, et un schéma.
Cordialement
C'est probablement un déclenchement par sympathie : regardez ce document p. 7, colonne de gauche.
Dans un bureau, il y a en général beaucoup d'alims (genre PC, imprimantes, modems, calculatrices) avec des filtres RC ou RLC à l'entrée...Il peut aussi y avoir des fluos compensés.
Ceci si les départs qui déclenchent sont au même niveau que le départ en défaut. Sinon, il faut rechercher un problème de sélectivité.
Si vous souhaitez avoir un avis, il faut nous donner les caractéristiques des appareils, et un schéma.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
