Transformateur triphasé - alimentation monophasé

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
nicoko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : ven. 5 févr. 2010 22:08
Contact :

Transformateur triphasé - alimentation monophasé

Message par nicoko »

Bonjour à tous,

Petite question technique sur les transformateurs.

Sur un type de baie alimenté habituellement en triphasé + neutre, cette baie se retrouve sur
une installation monophasée.
J
Le transformateur est de type 400 V / 38 V

Nous souhaitons faire le pontage des 3 phases en amont du transformateur comme indiqué dans le schéma ci dessous.
Les appareils au secondaire seront câblés sur neutre et phase.

La puissance du disjoncteur de tête du transformateur est suffisante par rapport à l'appel de puissance demandé sur l'installation au secondaire.

Est ce que ça peut poser problème? Ou faut il impérativement mettre un transformateur monophasé? Je n'ai rien trouvé sur la norme traitant ce sujet :oops:

Merci d'avance

Image
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur triphasé - alimentation monophasé

Message par Candela »

Bonjour,
Il y a déjà un problème, et de taille: Tous les conducteurs du Neutre vont supporter une intensité triple de celle pour laquelle ils ont été dimensionnés, en supposant d'ailleurs que leur section soit égale à celle des phases. De toutes façons, I neutre = 3 I phases.

Deuxième problème: l'induction n'étant plus décalée de 120° par bobine, les flux vont se cumuler au lieu de se combiner vectoriellement.
Il y aura saturation du fer, avec une modification profonde des caractéristiques du transfo. Il ne donnera plus les tensions prévues, et risque fort de griller par échauffement du fer.
En conclusion: abandonnez cette idée!

Cordialement
Avatar du membre
nicoko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : ven. 5 févr. 2010 22:08
Contact :

Re: Transformateur triphasé - alimentation monophasé

Message par nicoko »

Bonjour, merci de cette réponse. En effet, ça devient plus clair, je n'avais pas pensé à tout ça...
Idée abandonné, sans compter que ça ressemble plutôt aux règles du lard que de l'art....