Bonjour.
Je crois avoir lu que dans le cas d'un disjoncteur de branchement en limite de propriété, certain d'entre vous place dans le tableau de répartition un interrupteur sectionneur au lieu de placer un autre DB.
Est-ce seulement pour une question de cout ?
Merci.
Interrupteur sectionneur
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur
bonjour
En ce qui me concerne ce n'est pas une question de coût, mais plutôt de coté pratique
si on a deux DB, on ne sait pas lequel sautera en premier, rien ne dit que ce sera celui qui est dans la maison
@+
En ce qui me concerne ce n'est pas une question de coût, mais plutôt de coté pratique
si on a deux DB, on ne sait pas lequel sautera en premier, rien ne dit que ce sera celui qui est dans la maison
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur
Bonjour,
Je rejoins RFco, avec peut-être une nuance selon les cas de figure:
1) 2 DB identiques = absurde, L'un ou l'autre déclenche, ou les 2!
2) DB ext type S, intérieur type G : pas de sélectivité entre type G et DDR 30 mA
3) DB ext non différentiel, liaison classe II, DB intérieur type S: solution parfaite, mais difficile à obtenir à eRDF pour un particulier
4) DB ext type S, inter à l'intérieur : solution correcte mais obligation de sortir pour réarmer dans le cas -rare- d'un défaut situé entre ce disjoncteur et les DDR, ou d'un DDR défectueux, et bien entendu en cas de surcharge/court-circuit..
Avec deux DB, il n'y a jamais de sélectivité en cas de surcharge/court-circuit.
Conclusion ; à part la chère et hypothétique solution 3, la solution 4 est satisfaisante et moins chère. CQFD?
Cordialement
Je rejoins RFco, avec peut-être une nuance selon les cas de figure:
1) 2 DB identiques = absurde, L'un ou l'autre déclenche, ou les 2!
2) DB ext type S, intérieur type G : pas de sélectivité entre type G et DDR 30 mA
3) DB ext non différentiel, liaison classe II, DB intérieur type S: solution parfaite, mais difficile à obtenir à eRDF pour un particulier
4) DB ext type S, inter à l'intérieur : solution correcte mais obligation de sortir pour réarmer dans le cas -rare- d'un défaut situé entre ce disjoncteur et les DDR, ou d'un DDR défectueux, et bien entendu en cas de surcharge/court-circuit..
Avec deux DB, il n'y a jamais de sélectivité en cas de surcharge/court-circuit.
Conclusion ; à part la chère et hypothétique solution 3, la solution 4 est satisfaisante et moins chère. CQFD?
Cordialement
Re: Interrupteur sectionneur
Bonsoir
Si vraiment on veut mettre 2 DB, il y a aussi la solution qui consiste à mettre 2 type S.
En principe aucun des deux ne saute pour défaut différentiel puisque les 30mA agissent avant.
@+
Si vraiment on veut mettre 2 DB, il y a aussi la solution qui consiste à mettre 2 type S.
En principe aucun des deux ne saute pour défaut différentiel puisque les 30mA agissent avant.
@+
Carminas
Re: Interrupteur sectionneur
C'est rare, mais ça arrive, j'ai eu le cas en 2011 sur un chantier en ArdècheCandela a écrit : 3) DB ext non différentiel, liaison classe II, DB intérieur type S: solution parfaite, mais difficile à obtenir à eRDF pour un particulier
Re: Interrupteur sectionneur
Bonjour.
CQFD ?........CQFD...
Merci à tous.
CQFD ?........CQFD...
Merci à tous.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités


