Bonjour,
Votre question manque un peu de détails.
Quel type d'installation (ERP, ERT ?)
Quel est le schéma de liaison à la terre (TN, IT, TT ?)
A quel endroit sera placé le dispositif de protection (TGBT, Tableau divisionnaire ?)
Quelle est la longueur de la canalisation électrique (et sa section) ?
Les réponses que vous fournirez à ces questions permettront aux membres de Volta de vous guider au mieux dans le choix de votre dispositif.
A vue de nez, et au vu de la puissance demandée, une protection par disjoncteur d'un calibre non inférieur à 63A en tri pourrait coller ... Mais à confirmer selon vos précisions (attention à la section du câble, qui doit être en adéquation avec la protection !).
Type de protection pour une lave linge industriel
Re: Type de protection pour une lave linge industriel
Bonjour,
Votre installation est soumise à la réglementation des ERP.
Le schéma de liaison à la terre étant TT, il faudra que votre départ soit équipé d'un dispositif différentiel (attention à la sélectivité).
Il s'agirait également de connaître le courant de court-circuit maximal triphasé (IK3) susceptible de s'établir dans votre tableau divisionnaire: ce dernier paramètre va conditionner le choix du pouvoir de coupure de votre dispositif de protection.
Votre section ne serait-elle pas 5x16mm plutôt ?
Votre installation est soumise à la réglementation des ERP.
Le schéma de liaison à la terre étant TT, il faudra que votre départ soit équipé d'un dispositif différentiel (attention à la sélectivité).
Il s'agirait également de connaître le courant de court-circuit maximal triphasé (IK3) susceptible de s'établir dans votre tableau divisionnaire: ce dernier paramètre va conditionner le choix du pouvoir de coupure de votre dispositif de protection.
Votre section ne serait-elle pas 5x16mm plutôt ?
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
