Normes

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Normes

Message par Triton »

Bonjour.

Pour les disjoncteurs différentiels la normes permet :
Eclairage : disjoncteur 16A avec 8 points d'utilisation maxi.
Prises de courant 16A : disjoncteur de 20A avec 8 points d'utilisation maxi.

Beaucoup d'électriciens mettent l'éclairage sous disjoncteur 10A, les circuits prises sous 16A et les circuits spécialisés sous 20A....Y a-t-il une raison spéciale à cela (le fait de rester en dessous de la norme) ??

Et dans ce cas peut-on quand même monter 8 prises sous un disjoncteur 16A et
8 points d'éclairages sous un disjoncteur 10A ? :-?
Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Normes

Message par RFco »

bonjour

la norme donne des maxi pour les protections, on peut donc mettre moins, ce que font certains, de restes de l'ancien temps


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Re: Normes

Message par Triton »

Bonjour.
Et vous, comment procédez-vous ?..
Bj.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Normes

Message par RFco »

hello

pour limiter les stocks dans le véhicule, je n'ai et ne poses que des 16A (lumière, volets) et des 20A (prises)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Re: Normes

Message par Triton »

Bonsoir.
...Cela me parait être une bonne raison. ;-)
merci et bonne soirée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Normes

Message par RFco »

pour compléter, j'ai constamment en stock 2 diff 30mA 63 type A, 1 type AC, 1 sonnette, 1 relais DSC (VMC gaz), 1 contacteur classique, 2 contacteurs J/N, 3 minuteries, 2/3 télérupteurs, 12 disjoncteurs 16A, 12 en 20A, 2/3 en 2A et en 32A, 2 inters modulaires, mais aussi dans 2 autres marques disjoncteurs 2, 16,20,32A (2 de chaque pour remplacement existant), bref, de quoi dépanner/refaire un tableau tout de suite (bien sur tableaux 1/2/3 rangées), en fait, pour les dépannages sur tableaux, tout ce dont j'ai déjà eu besoin

donc, pour moi, ajouter une boite de 12, ca serait trop, mais c'est ma vision des choses, j'ai beau avoir une ""grosse"" camionnette, il n'y a pas que ca dedans, car je ne veut pas faire d'allers/retours chez le fournisseur dans la journée pour terminer un dépannage...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Re: Normes

Message par Triton »

Ce qui s'appelle de l'organisation.
Bonjour RFco...
Votre vision des choses est toujours très intéressante à lire, merci de la partagée.
Bonne journée.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités