Bonsoir à tous ,
Ça faisait un moment que je ne vous avais pas sollicité, ça me manquait !
Voici la question qu'elle est bonne :
Je vais faire déplacer le compteur dans un coffret au pied du poteau qui est sur ma propriété, la longueur excédant 25 m, le reste est à ma charge, j'aurai 42 mètres entre le poteau et le tableau de répartition, pour assurer la liaison (disjoncteur 10-30), puis-je utiliser un câble armé, 3x35mm2+35mm2 l’âme du neutre n'étant gainée que d'une pellicule de plomb et par conséquent pas isolée ?
Sachant que ce câble sera passé dans une tpc 90, que je dispose de jeux de fouets pour les extrémités et que je suis un maniaque, donc tout sera sur-isolé
Merci de votre attention
Michel
Câble autorisé ou non ?
- micheldu47
- De passage
- Messages : 29
- Enregistré le : mar. 31 mars 2009 22:20
- Contact :
Re: Câble autorisé ou non ?
salut, ton câble est un NF C 33-210. a ma connaissance, il n'est pas autorisé par la NF C 15-100 ...
- micheldu47
- De passage
- Messages : 29
- Enregistré le : mar. 31 mars 2009 22:20
- Contact :
Re: Câble autorisé ou non ?
bonsoir fab ,
merci pour l'info
sur ce coup je n'ai pas de consuel , honnêtement , y a t-il un risque quelquonque à l'utiliser ? tout est envisageable , je pensais mettre la partie dégainée du conducteur de neutre dans plusieurs couches successives de gaine thermorétractable
merci pour l'info
sur ce coup je n'ai pas de consuel , honnêtement , y a t-il un risque quelquonque à l'utiliser ? tout est envisageable , je pensais mettre la partie dégainée du conducteur de neutre dans plusieurs couches successives de gaine thermorétractable
Re: Câble autorisé ou non ?
bonjour,
un risque ? non,
il faut prendre soin a la préparation du câble. si c'est pas fait correctement, le feuillard a une fâcheuse tendance a percer l'isolant des phase au niveau de l’épanouissement.
comme il est en contact direct avec le neutre, cela fait un court circuit neutre phase ... ça marche moins bien d'un coup.
inutile de mettre plusieurs couche de thermo. une suffit. penser a retirer la plomb jusqu’à environ 1 ou 2 cm de l’épanouissement.
idéalement il faudrait également une E4R a poser après la termo sur le neutre.
un risque ? non,
il faut prendre soin a la préparation du câble. si c'est pas fait correctement, le feuillard a une fâcheuse tendance a percer l'isolant des phase au niveau de l’épanouissement.
comme il est en contact direct avec le neutre, cela fait un court circuit neutre phase ... ça marche moins bien d'un coup.
inutile de mettre plusieurs couche de thermo. une suffit. penser a retirer la plomb jusqu’à environ 1 ou 2 cm de l’épanouissement.
idéalement il faudrait également une E4R a poser après la termo sur le neutre.
- micheldu47
- De passage
- Messages : 29
- Enregistré le : mar. 31 mars 2009 22:20
- Contact :
Re: Câble autorisé ou non ?
bonsoir ,
ok , merci pour l'info et le lien , je vais leur commander les E4R et j'ai aussi vu de la thermo épaisse
dommage qu'ils ne vendent pas les fouets pour raccorder sur l'installation
ok , merci pour l'info et le lien , je vais leur commander les E4R et j'ai aussi vu de la thermo épaisse
dommage qu'ils ne vendent pas les fouets pour raccorder sur l'installation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités