Coffret électrique et communication

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Polo30
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 21 mars 2013 18:33
Contact :

Coffret électrique et communication

Message par Polo30 »

Bonjour, ;-)

Que pensez vous de ce coffret ?
Il inclut le coffret électrique et le coffret communication , le tous en un seul coffret.
Cela est -il autorisé?

j'aimerais bien avoir vos avis car j'ai vraiment un doute sur ce travail fait.

http://www.casimages.com/galerie.php?id=268765h162126

Je vous remercie d'avance.
A+
Modifié en dernier par VE Pp le jeu. 21 mars 2013 20:25, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Polo30
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 21 mars 2013 18:33
Contact :

Re: Coffret électrique et communication

Message par Polo30 »

Bonjour,

Alors personne qui pourrait m'aider ?

Bon weekend à tous.
;-)
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: Coffret électrique et communication

Message par electrx »

Bonjour

Oui il y a une plaque de séparation entre les courants forts et faibles c'est correct.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Coffret électrique et communication

Message par RFco »

bonjour


plutot non

il manque une prise GTL

on n'a pas les 20% de réserve

il n'y a pas de RJ45 au niveau du tableau de communication

quelle est la date du dépot du permis de construire si c'est du neuf???

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Coffret électrique et communication

Message par pansonic »

Bonjour
D'accord avec RFco, il vous manque 1 prise de courant et vous n'avez pas les 20% de réserve, si vous avez un Consuel vous ne passerez pas. Pour le tableau de com , il est bien classe 2 mais ou allez vous raccordez vos câbles de communications .
Cordialement
Avatar du membre
Polo30
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 21 mars 2013 18:33
Contact :

Re: Coffret électrique et communication

Message par Polo30 »

bonsoir a tous,

Je vous remercie pour vos réponses,

Je vais donc dire de mettre deux pc au dessus du tableau , comme ça j'aurais mes 2 prises (normes) ainsi que mes 20% de réserve (normes)

Merci encore :-)

@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Coffret électrique et communication

Message par RFco »

comme dit, il n'y a pas que ça

date du permis de construire???

pourquoi a t'on des alimentations courant fort qui passent par le coffret de communication???

on n'a pas le détail du tableau


Me dites pas que c'est un pro qui a fait ça...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Polo30
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 21 mars 2013 18:33
Contact :

Re: Coffret électrique et communication

Message par Polo30 »

Concernant la date du permis, c'est une rénovation d'une partie d'une maison.

Pour le coffret, c'est un coffret électrique divisé apparament en 2.

@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Coffret électrique et communication

Message par RFco »

s'il n'y a pas de passage du consuel...


Le coffret de comm ne permet de distribuer que le téléphone, il ne permet aucun brassage
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Polo30
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 21 mars 2013 18:33
Contact :

Re: Coffret électrique et communication

Message par Polo30 »

Bonjour,

Apres mon insistance, il a finalement modifié le tableau avec deux prises de courant sur le dessus du tableau, permettant ainsi d'avoir en même temps les 20% :

Voila le résultat :

http://www.casimages.com/galerie.php?id=269146h162126

Je pense qu'il n'y a plus de problème.
En vous remerciant énormément pour vos réponses
Excellente soirée
@+
:-)
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités