Bonjour,
je vais raccorder un tableau électrique "protections piscine" dans un local indépendant qui est situé à env. 35m de la maison d'habitation.
Après calcul de la chute de tension, j'ai prévu de poser du RO2V 10mm² CU, qui sera protégé en tête par un ( courbe C ou D) 40A 2 pôles.
Mes questions :
Concernant la liaison à la terre, dois-je impérativement me raccorder au tableau général ? Donc poser du 3G10².
Si oui, et si nécessaire (vu la distance), puis-je rajouter un piquet en parallèle du premier (via le j/v 10² du RO2V) afin d'améliorer la résistance dans ce local ?
Merci pour vos réponses.
a+
Local piscine
Re: Local piscine
Bonsoir
Les 2 solutions sont possibles :
- repartir de la terre de l'habitation principale (dans ce cas inutile d'ajouter un piquet)
- créer une nouvelle terre.
Voici ce que dit Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
@+
Les 2 solutions sont possibles :
- repartir de la terre de l'habitation principale (dans ce cas inutile d'ajouter un piquet)
- créer une nouvelle terre.
Voici ce que dit Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
@+
Carminas
Re: Local piscine
bonsoir,
la valeur de la prise de terre ne pourra étre qu' améliorée (35 m entre la maison et le local piscine)
@+
pourquoi ne pas panacher les 2 solutions en passant un 3G10mm² et créer un nouveau piquet de terre (interconnections des 2 piquets) ?Carminas a écrit :Les 2 solutions sont possibles :
- repartir de la terre de l'habitation principale (dans ce cas inutile d'ajouter un piquet)
- créer une nouvelle terre.
la valeur de la prise de terre ne pourra étre qu' améliorée (35 m entre la maison et le local piscine)
@+
Re: Local piscine
Merci Carminas, pour toutes ces précisions.
Je pense poser un 3G; et après mesure, si nécessaire, je poserai un second piquet en parallèle avec le premier, via le 10² jaune/vert, comme le suggère Didier62.
a+
Je pense poser un 3G; et après mesure, si nécessaire, je poserai un second piquet en parallèle avec le premier, via le 10² jaune/vert, comme le suggère Didier62.
a+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


