Cable R2V / appareillage plexo

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
cocosteel
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 12 mars 2013 20:23
Contact :

Cable R2V / appareillage plexo

Message par cocosteel »

Bonjour à tous les participants (j'ai constaté que le forum a eu quelques soucis, pour ma part j'ai du me réinscrire mais ce n'est pas grave).

Dans un garage de maison je souhaiterais installer 2 prises électriques en apparent pour lave-linge et sèche-linge. Pour faire au plus simple :
- peut-on utiliser 1 cable type R2V à 5 conducteurs (2 x phase et neutre + 1 terre) ?
- peut-on fixer le cable R2V en apparent au mur et le faire renter directement dans un socle double Plexo, ou faut-il obligatoirement utiliser des tubes irl ?

Merci pour vos éclaircissements.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Cable R2V / appareillage plexo

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Il n'est pas obligatoire de passer le câble dans un conduit, toutefois ça simplifie la tâche et l'esthétique est augmenté. En choisissant un tube IRL de 30 mm vous pouvez passer deux câbles à l'intérieur, donc gain de temps. Si vous devez fixer votre câble directement et sans conduit il faut espacer au maximum de 30 cm les fixations. Pour des raison d’étanchéité, seul le câble doit entrer dans l'appareillage, il ne faut pas faire entrer le conduit

Animation tube porteur = http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=5308
Avatar du membre
cocosteel
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 12 mars 2013 20:23
Contact :

Re: Cable R2V / appareillage plexo

Message par cocosteel »

Bonsoir et merci pour votre réponse, désolé je n'avais pas vu le tutoriel sur le site mère.

Un dernière précision svp : est-ce correct d'utiliser les conducteurs un cable 5G pour réaliser 2 circuits monophasés distincts ?

Merci encore
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Cable R2V / appareillage plexo

Message par GAS »

Bonjour,
La réponse à votre question a déjà été évoquée dans ce sujet. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
cocosteel
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 12 mars 2013 20:23
Contact :

Re: Cable R2V / appareillage plexo

Message par cocosteel »

Bonjour et merci beaucoup pour votre aide.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités