Un moteur dont la plaquette signalétique affiche uniquement 380 V, peut-il être converti en 3 x 230 V ? N'est-ce pas impossible pour cause d' une question de bobinage ?
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance !
Almat
Moteur triphasé 380 V.
-
Forum Volta
- De passage

- Messages : 62
- Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 02:33
- Contact :
Moteur triphasé 380 V.
Chargé de la récupération des messages sur le forum en panne.
-
Forum Volta
- De passage

- Messages : 62
- Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 02:33
- Contact :
Re: Moteur triphasé 380 V.
Bonjour,
Tout dépend de la puissance du moteur, si elle est au dessus de 1,5kw les enroulements peuvent être déjà couplés en triangle (tension moteur 400/690). en dessous de 2,2kw il y a des chances pour que les enroulements soient couplés en étoile auquel cas il suffit de reprendre les connexions au stator pour ressortir les 3fils couplés en étoile pour pouvoir les coupler en triangle à la plaque à bornes.
Labobine
Tout dépend de la puissance du moteur, si elle est au dessus de 1,5kw les enroulements peuvent être déjà couplés en triangle (tension moteur 400/690). en dessous de 2,2kw il y a des chances pour que les enroulements soient couplés en étoile auquel cas il suffit de reprendre les connexions au stator pour ressortir les 3fils couplés en étoile pour pouvoir les coupler en triangle à la plaque à bornes.
Labobine
Chargé de la récupération des messages sur le forum en panne.
-
Forum Volta
- De passage

- Messages : 62
- Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 02:33
- Contact :
Re: Moteur triphasé 380 V.
Merci encore pour votre célérité.
Il s'agit de moteurs de toupie à bois donc d'une puissance supérieure à 5 kW. Sur les machines plus récentes (relativement) il n'y a donc plus 2 tensions d'affichées donc vraisemblablement plus de barrettes à positionner en parallèle pour changer de tension.
Bien à vous.
Almat
Il s'agit de moteurs de toupie à bois donc d'une puissance supérieure à 5 kW. Sur les machines plus récentes (relativement) il n'y a donc plus 2 tensions d'affichées donc vraisemblablement plus de barrettes à positionner en parallèle pour changer de tension.
Bien à vous.
Almat
Chargé de la récupération des messages sur le forum en panne.
-
Forum Volta
- De passage

- Messages : 62
- Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 02:33
- Contact :
Re: Moteur triphasé 380 V.
re,
A cette puissance là il y a de fortes chances que le couplage soit du 400/690.
Évidemment la seule possibilité extrême serait de vérifier les connexions, mais il y a une plaque à bornes ? et avec combien de fils ? ou couplage ?
Labobine
A cette puissance là il y a de fortes chances que le couplage soit du 400/690.
Évidemment la seule possibilité extrême serait de vérifier les connexions, mais il y a une plaque à bornes ? et avec combien de fils ? ou couplage ?
Labobine
Chargé de la récupération des messages sur le forum en panne.
-
Forum Volta
- De passage

- Messages : 62
- Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 02:33
- Contact :
Re: Moteur triphasé 380 V.
Cher Monsieur,
En fait, je suis à la recherche de machines à bois d'occasion et de plus en plus de machines sont uniquement concçues pour une tension de 3 x 400 V. Ce qui maintenant devient la règle pour la distribution de la force motrice (en Belgique en tout cas). Comme j'ai un compteur en 3 x 230 V, je souhaitais savoir s'il était néanmoins possible de convertir ces machines et pour cela j'avais besoin du conseil d'un spécialiste. C'est désormais chose faite. Si j'ai bien compris, il vaut mieux changer de compteur...
Je tiens à vous remercier pour votre temps et votre dévouement et toutes mes félicitations pour votre site !
Bien sincèrement,
Almat
En fait, je suis à la recherche de machines à bois d'occasion et de plus en plus de machines sont uniquement concçues pour une tension de 3 x 400 V. Ce qui maintenant devient la règle pour la distribution de la force motrice (en Belgique en tout cas). Comme j'ai un compteur en 3 x 230 V, je souhaitais savoir s'il était néanmoins possible de convertir ces machines et pour cela j'avais besoin du conseil d'un spécialiste. C'est désormais chose faite. Si j'ai bien compris, il vaut mieux changer de compteur...