Bonjour,
je voudrais savoir si les asservissements par clés d'un poste HT/BT sont obligatoires.
Merci de me préciser l'article de la norme NFC 13-100.
Asservissement poste HT/BT
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Asservissement poste HT/BT
Bonsoir,
C'est le chapitre 46, pages 77 à 81.
Les méthodes sont évoquées, mais pas spécifiées : il est possible d'utiliser des tringleries, des cames, des serrures. En revanche les cadenas n'offrent pas une sécurité suffisante pour les PSEM puisqu'on peut oublier de les mettre sans que cela empêche aucune manoeuvre.
Ils sont tolérés dans les postes ouverts.
Les cellules qui sont exploitées par le distributeur sont, elles, cadenassées. En effet les réseaux de distribution ne sont pas soumis à la NFC 13-100 et en particulier, ils assurent la sécurité par cadenas et consignes de manoeuvre. Il y aurait trop de temps perdu avec des systèmes de verrouillage, et aussi beaucoup de difficultés en raison de l'hétérogénéité du parc (cohabitation de nombreux types et générations de matériels).
Cordialement
C'est le chapitre 46, pages 77 à 81.
Les méthodes sont évoquées, mais pas spécifiées : il est possible d'utiliser des tringleries, des cames, des serrures. En revanche les cadenas n'offrent pas une sécurité suffisante pour les PSEM puisqu'on peut oublier de les mettre sans que cela empêche aucune manoeuvre.
Ils sont tolérés dans les postes ouverts.
Les cellules qui sont exploitées par le distributeur sont, elles, cadenassées. En effet les réseaux de distribution ne sont pas soumis à la NFC 13-100 et en particulier, ils assurent la sécurité par cadenas et consignes de manoeuvre. Il y aurait trop de temps perdu avec des systèmes de verrouillage, et aussi beaucoup de difficultés en raison de l'hétérogénéité du parc (cohabitation de nombreux types et générations de matériels).
Cordialement
Re: Asservissement poste HT/BT
Bonjour,
merci Candela pour ces infos.
Mais dans le cas, où il n' y a jamais eu d'asservissements sur le poste.
Ne pourrait'on pas afficher une procédure écrite pour faire la consigation?
merci Candela pour ces infos.
Mais dans le cas, où il n' y a jamais eu d'asservissements sur le poste.
Ne pourrait'on pas afficher une procédure écrite pour faire la consigation?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Asservissement poste HT/BT
Bonsoir,
Cependant il faut distinguer:
-les postes ouvert ou l'application de consignes est assez courante
-les postes sous enveloppes métalliques pour lesquels je ne vois pas bien quels verrouillages pourraient être concernés dans le cadre de la C13-100. Dans le cadre de la C13-200 cela pourrait se faire pour les verrouillages de boucle, ou ST/amont-aval, mais je considère que ce serait assez déroutant et donc dangereux de mixer dans une même installation des parties "100% sécurisées" avec des parties "avec consignes".
De plus le systèmes des consignes, pratiqué par ErDF, nécessite une grosse formation et ne peut se concevoir qu'avec une pratique quotidienne afin de conserver un niveau de connaissance et de vigilance correct. Cette pratique quotidienne se rencontre rarement dans l'industrie, et en plus de 33 ans de métier je ne mes souviens pas d'avoir vu un établissement (hors distributeurs) utiliser ce système avec des cellules préfabriquées.
Cordialement
Apparemment, ce n'est pas interdit, à la condition d'avoir réalisé les asservissements prévus par la C13-100 par tringleries ou serruresMisterman a écrit : Mais dans le cas, où il n' y a jamais eu d'asservissements sur le poste.
Ne pourrait'on pas afficher une procédure écrite pour faire la consigation?
Cependant il faut distinguer:
-les postes ouvert ou l'application de consignes est assez courante
-les postes sous enveloppes métalliques pour lesquels je ne vois pas bien quels verrouillages pourraient être concernés dans le cadre de la C13-100. Dans le cadre de la C13-200 cela pourrait se faire pour les verrouillages de boucle, ou ST/amont-aval, mais je considère que ce serait assez déroutant et donc dangereux de mixer dans une même installation des parties "100% sécurisées" avec des parties "avec consignes".
De plus le systèmes des consignes, pratiqué par ErDF, nécessite une grosse formation et ne peut se concevoir qu'avec une pratique quotidienne afin de conserver un niveau de connaissance et de vigilance correct. Cette pratique quotidienne se rencontre rarement dans l'industrie, et en plus de 33 ans de métier je ne mes souviens pas d'avoir vu un établissement (hors distributeurs) utiliser ce système avec des cellules préfabriquées.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
