Avis sur tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Carminas »

Je voulais dire :oops:

Une autre solutions sera de mettre le 63A sur la 1ère rangée en remontant le sèche-linge + un circuit prise et apportant ainsi une bonne sélectivité
Carminas
Invité

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Invité »

Avec toutes mes questions, j'ai réussi à vous embrouiller :(

On va y arriver :)

fichier pdf: tableau électrique.pdf
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est un compromis correct, mais comme vous l'avez vu la solution n'est pas unique.

@+
Carminas
Invité

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Invité »

Je vais partir sur ce Schémas. Merci pour votre aide

@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Carminas »

Pour optimiser la sélectivité, j'aurai peut être permutté prise VDI et prise séjour

@+
Carminas
Invité

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Invité »

Pour que les circuits principaux ne dépendent pas tous du même ID. C'est noté. Encore merci

Par contre,comme la norme donne des ID de 40A, quels sont les circuits qui m'obligent à basculer vers un 63A ?
Je suppose que je dois avoir des circuits supplémentaires par rapport à la "normale" ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Carminas »

Bonsoir

La norme préciser 2 cas de limite à 40A de manière explicite :

Type A avec plaques, LL + 1 ou 2 circuits non spécialisé
ID chauffage avec maxi 8 kVA de chauffage+chauffe-eau

Pour le reste il faut s'assurer qu'on ne dépasser jamais 40A en usage simultané.

En général on obtient cela en faisant une répartition homogène des circuits sous les différents ID et en évitant plus de 2 gros consommateurs (3 à l'extrème limite) sous un ID 40A.


Pour éviter ces questions, certains ne se prennent pas la tête et mettent des 63A partout.

@+
Carminas
Invité

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Invité »

Bonsoir

Je comprend mieux.
Du coup, j'en reviens au schémas validé. En plus du chauffage et du cumulus, j'ai un circuit de lumière et la vmc. Vu que la 2ème rangée est moins chargée, je pensais monter sur cette 2ème rangée la vmc qui est un petit consommateur, mais ça allégera l'ID de la 3ème.
Qu'en pensez-vous ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Carminas »

Aucun problème, de toute façon cette conso est négligeable

@+
Carminas
Invité

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour,

Je crois que j'ai toutes mes infos.
Y a plus qu'à comme on dit.

Encore merci pour votre aide.

@+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités