Avis sur tableau électrique
-
Invité
Avis sur tableau électrique
Bonjour,
J'ai fait le plan de mon tableau électrique.
Est ce que les spécialistes du Forum pourrait me valider ou non ma configuration ?
Au niveau des circuits, j'ai respecté les normes, à savoir maxi 8 prises sur du 2,5mm2, 8 points de lumière maxi par circuit.
http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/05/ta ... ique-xlsx/
Cordialement,
J'ai fait le plan de mon tableau électrique.
Est ce que les spécialistes du Forum pourrait me valider ou non ma configuration ?
Au niveau des circuits, j'ai respecté les normes, à savoir maxi 8 prises sur du 2,5mm2, 8 points de lumière maxi par circuit.
http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/05/ta ... ique-xlsx/
Cordialement,
Re: Avis sur tableau électrique
Bonsoir
Si 3 ID c'est que le logement fait moins de 100m²
Non conforme
La première rangée est trop chargée (enlevez un circuit lumière) et permuttez circuit prises cuisine avec prises chambres
La dernière rangée est trop chargée (plus de 8kW chauffage + chauffe-eau)
Il manque un circuit spécialisé électroménager : soit lave-vaisselle, soit sèche-linge, soit congel
Conseils facultatifs
Evitez de chargez dès le départ les circuits avec 8 PC cela bloque toute possibilité d'ajout extérieur
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit)
@+
Si 3 ID c'est que le logement fait moins de 100m²
Non conforme
La première rangée est trop chargée (enlevez un circuit lumière) et permuttez circuit prises cuisine avec prises chambres
La dernière rangée est trop chargée (plus de 8kW chauffage + chauffe-eau)
Il manque un circuit spécialisé électroménager : soit lave-vaisselle, soit sèche-linge, soit congel
Conseils facultatifs
Evitez de chargez dès le départ les circuits avec 8 PC cela bloque toute possibilité d'ajout extérieur
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit)
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau électrique
Oui le logement fait 60m2
ok pour la première rangée
La dernière rangée aura entre 7 et 7,5kw de chauffage : 4000W pour la pièce principale avec cuisine américaine (33m2), 2000W pour la chambre et 500W pour la buanderie, 1000W pour la salle de bain. Dois-je quand même réduire ? Si oui, ça ne risque-t-il pas de trop charger la 2ème rangée, sachant que je vais rajouter un circuit spécialisé sur cette rangée.
Je peux mettre le cumulus sur la rangée 2, et descendre la VMC par exemple. Qu'en pensez-vous ?
Au pire je peux mettre un 63A non ?
Lave vaisselle et sèche linge sont câblés, mais comme je ne pense pas mettre en place ce type d'électroménager, je comptai faire l'économie d'un disjoncteur et d'une prise.
Pour les circuits de prises, j'ai vu très grand, je ne pense pas en avoir besoin de plus. Au pire, je peux séparer le circuit buanderie ou bureau sur le quel il reste de la place.
Je sais pour le frigo, et je pensai justement le compter comme le circuit spécialisé n°4 obligatoire pour ne pas avoir à câbler le circuit lave vaisselle par exemple.
Cordialement
@+
ok pour la première rangée
La dernière rangée aura entre 7 et 7,5kw de chauffage : 4000W pour la pièce principale avec cuisine américaine (33m2), 2000W pour la chambre et 500W pour la buanderie, 1000W pour la salle de bain. Dois-je quand même réduire ? Si oui, ça ne risque-t-il pas de trop charger la 2ème rangée, sachant que je vais rajouter un circuit spécialisé sur cette rangée.
Je peux mettre le cumulus sur la rangée 2, et descendre la VMC par exemple. Qu'en pensez-vous ?
Au pire je peux mettre un 63A non ?
Lave vaisselle et sèche linge sont câblés, mais comme je ne pense pas mettre en place ce type d'électroménager, je comptai faire l'économie d'un disjoncteur et d'une prise.
Pour les circuits de prises, j'ai vu très grand, je ne pense pas en avoir besoin de plus. Au pire, je peux séparer le circuit buanderie ou bureau sur le quel il reste de la place.
Je sais pour le frigo, et je pensai justement le compter comme le circuit spécialisé n°4 obligatoire pour ne pas avoir à câbler le circuit lave vaisselle par exemple.
Cordialement
@+
Re: Avis sur tableau électrique
Pour la rangée chauffage, il faut tenir compte de la puissance du chauffe-eau
Soit vous le mettez sur la rangée 2 qui est peu chargée (seul le four est présent en gros consommateur)
Soit vous passez en 63A
@+
Soit vous le mettez sur la rangée 2 qui est peu chargée (seul le four est présent en gros consommateur)
Soit vous passez en 63A
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau électrique
Merci pour votre aide.
Voici le tableau
fichier pdf: tableau électrique.xlsx.pdf
Puis-je partir sur ce schémas là ?
Voici le tableau
fichier pdf: tableau électrique.xlsx.pdf
Puis-je partir sur ce schémas là ?
Re: Avis sur tableau électrique
Bonsoir
Vous avez ajouté le sèche linge en plus.
Cela commence à faire bien chargé pour la rangée 2.
Il me semblerait préférable de passer un des ID en 63A et de mettre un gros consommateur sur la rangée concernée
@+
Vous avez ajouté le sèche linge en plus.
Cela commence à faire bien chargé pour la rangée 2.
Il me semblerait préférable de passer un des ID en 63A et de mettre un gros consommateur sur la rangée concernée
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau électrique
Bonjour,
Je vais pas y arriver :/
J'ai ajoute le sèche linge puisqu'il manquait un circuit spécialisé.
Vu les différents circuits, je ne suis pas sûr qu'il y est une configuration qui passerait avec un 40A.
J'essaie de faire une nouvelle proposition dans la journée.
Merci.
Je vais pas y arriver :/
J'ai ajoute le sèche linge puisqu'il manquait un circuit spécialisé.
Vu les différents circuits, je ne suis pas sûr qu'il y est une configuration qui passerait avec un 40A.
J'essaie de faire une nouvelle proposition dans la journée.
Merci.
-
Invité
Re: Avis sur tableau électrique
J'ai 3 propositions, en espérant qu'une soit la bonne
Le premier cas :
Puisque le circuit dédié au frigo n'est pas obligatoire, je branche le frigo sur une des prises de la cuisine et je câble le circuit dédié au sèche linge ou lave vaisselle obligatoire.
Sachant qu'après je peux brancher le frigo sur ce circuit, si je n'ai pas les autres appareils, n'est-ce pas ?
fichier pdf: tableau électrique2.pdf
Deuxième cas:
1) je remplace le 40A de la 2ème rangée par un 63A
fichier pdf: tableau électrique.pdf
ou
2)je remplace le 40A de la 3ème rangée par un 63A et je redescend le cumulus sur la 3ème
fichier pdf: tableau électrique3.pdf
Si plusieurs sont bonnes, laquelle me conseillez-vous ?
Le premier cas :
Puisque le circuit dédié au frigo n'est pas obligatoire, je branche le frigo sur une des prises de la cuisine et je câble le circuit dédié au sèche linge ou lave vaisselle obligatoire.
Sachant qu'après je peux brancher le frigo sur ce circuit, si je n'ai pas les autres appareils, n'est-ce pas ?
fichier pdf: tableau électrique2.pdf
Deuxième cas:
1) je remplace le 40A de la 2ème rangée par un 63A
fichier pdf: tableau électrique.pdf
ou
2)je remplace le 40A de la 3ème rangée par un 63A et je redescend le cumulus sur la 3ème
fichier pdf: tableau électrique3.pdf
Si plusieurs sont bonnes, laquelle me conseillez-vous ?
Re: Avis sur tableau électrique
Bonsoir
Pour moi la 1 ne change rien au fond du problème
Les 2 autres sont à peu près équivalentes.
Une autre solutions sera de mettre le 63A sur la 3ème rangée en remontant le sèche-linge + un circuit prise et apportant ainsi une bonne sélectivité
@+
Pour moi la 1 ne change rien au fond du problème
Les 2 autres sont à peu près équivalentes.
Une autre solutions sera de mettre le 63A sur la 3ème rangée en remontant le sèche-linge + un circuit prise et apportant ainsi une bonne sélectivité
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau électrique
Bonsoir,
Avoir un 2nd circuit sur cette même rangée, avec l'ID typa A et garder la 3ème comme sur le schémas ?
La 1ère rangée ne va-t-elle pas être trop chargée ?
fichier pdf: tableau électrique.pdf
En espérant que j'ai bien compris...................
Désolé,
Comme le sèche linge est sur la 2ème rangée, vous me dites de le remonter sur la 1ère ?Une autre solutions sera de mettre le 63A sur la 3ème rangée en remontant le sèche-linge + un circuit prise et apportant ainsi une bonne sélectivité
Avoir un 2nd circuit sur cette même rangée, avec l'ID typa A et garder la 3ème comme sur le schémas ?
La 1ère rangée ne va-t-elle pas être trop chargée ?
fichier pdf: tableau électrique.pdf
En espérant que j'ai bien compris...................
Désolé,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
