Connaître résistance terre àpd pile 9V.
-
Invité
Connaître résistance terre àpd pile 9V.
Bonjour !
Je sais que ça polémique beaucoup autour de cette question, qu'on a inventé un super outil qui s'appelle un telluromètre d'une précision parfaite. Mais hélas, je n'ai pas accès à ça dans la préparation de ma mise à la terre pour une petite installation foraine pour un tournage.. et une fois que l'électricien passera pour valider ça, il sera trop tard pour que je prévoie un autre dispositif si ma terre s'avère insuffisante.
Est-ce que je ne peux pas vérifier ça en amont ? Je passe ce week-end sur les lieux, si je prends un piquet de terre avec moi, que je le plante à l'endroit souhaité, que je le raccorde avec le fil adhoc à la borne + d'une pile/batterie 9V et qu'avec ma pince ampéremétrique je mesure le courant qui passe dans le fil. Est-ce que je ne peux pas calculer R(de la terre)=U (9)/I (mesuré) ? Et voir si je suis dans les 30ohms .. pour anticiper le plantage d'autres piquets .. le choix d'un autre endroit ?
Je sais que l'install sera en 220V alternatif et que moi je teste en 9V continu ... donc pas dans les même conditions, mais U=R*I, n'est ce pas une loi qui existe indépendamment de la valeur que prennent ces variables ?
(Sinon .. le raccord sur les conduits d'eau, ça se pratique ?)
Cordialement,
Nicolas
Je sais que ça polémique beaucoup autour de cette question, qu'on a inventé un super outil qui s'appelle un telluromètre d'une précision parfaite. Mais hélas, je n'ai pas accès à ça dans la préparation de ma mise à la terre pour une petite installation foraine pour un tournage.. et une fois que l'électricien passera pour valider ça, il sera trop tard pour que je prévoie un autre dispositif si ma terre s'avère insuffisante.
Est-ce que je ne peux pas vérifier ça en amont ? Je passe ce week-end sur les lieux, si je prends un piquet de terre avec moi, que je le plante à l'endroit souhaité, que je le raccorde avec le fil adhoc à la borne + d'une pile/batterie 9V et qu'avec ma pince ampéremétrique je mesure le courant qui passe dans le fil. Est-ce que je ne peux pas calculer R(de la terre)=U (9)/I (mesuré) ? Et voir si je suis dans les 30ohms .. pour anticiper le plantage d'autres piquets .. le choix d'un autre endroit ?
Je sais que l'install sera en 220V alternatif et que moi je teste en 9V continu ... donc pas dans les même conditions, mais U=R*I, n'est ce pas une loi qui existe indépendamment de la valeur que prennent ces variables ?
(Sinon .. le raccord sur les conduits d'eau, ça se pratique ?)
Cordialement,
Nicolas
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Connaître résistance terre àpd pile 9V.
Bonjour et bienvenue sur V.E.,
La réalisation d'une prise de terre a pour but d’éviter les élévations dangereuses de potentiel des masses ainsi que la mise sous tension accidentelle de masses métalliques ou conductrices, et elle est toujours associée à un dispositif de coupure de courant, d’où son intérêt.
La réglementation est très explicite à ce sujet et n'autorise pas de faire n'importe quoi.
Dans votre situation, il serait fortement conseillé de faire appel à un électricien professionnel pour superviser vos travaux sachant que vous engagez pleinement votre responsabilité en cas d'accident.
La réalisation d'une prise de terre a pour but d’éviter les élévations dangereuses de potentiel des masses ainsi que la mise sous tension accidentelle de masses métalliques ou conductrices, et elle est toujours associée à un dispositif de coupure de courant, d’où son intérêt.
La réglementation est très explicite à ce sujet et n'autorise pas de faire n'importe quoi.
Dans votre situation, il serait fortement conseillé de faire appel à un électricien professionnel pour superviser vos travaux sachant que vous engagez pleinement votre responsabilité en cas d'accident.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Connaître résistance terre àpd pile 9V.
Bonjour ! Je serais responsable de la sécurité électrique sur le plateau donc croyez bien que je ne jouerai pas avec celle-ci .. et que je connais, de par ma formation, les règles et le fonctionnement d'une installation électrique ;)
Je n'ai pas le budget nécessaire pour faire appel à un "habilité" en amont .. et après l'installation qui sera réalisée et vérifiée par un professionnel, il sera trop tard pour moi de réagir si celui-ci déclare l'installation non conforme (il m'est demandé de fournir une terre correcte) .. nos premiers jours de tournages seront alors sérieusement compromis.
D'où ma question .. comment préparer au mieux cette terre pour qu'elle soit conforme et déclarée conforme lors du passage de l'électricien. J'imagine qu'avec les outils dont je dispose (et p-e le test évoqué ci-dessus ?) j'ai la possibilité de me situer par rapport à la bonne mise à la terre que j'effectue et d'envisager d'autre possibilités si je me rend compte que celle-ci s'avère insuffisante (achat d'autres piquets, choix d'un autre emplacement).
Nous travaillons bien sûr sous un différentiel 30mA avec des boitiers conformes (revus par Vincotte il y a qqs mois) et du matériel vérifié, notamment en terme de mise à la terre.
Je reconnais la profession, mais j'estime qu'à notre ère, la sacralisation, ça craint ... certaines méthodes sont à la portée de quelqu'un de suffisament averti et équipé.
Je n'ai pas le budget nécessaire pour faire appel à un "habilité" en amont .. et après l'installation qui sera réalisée et vérifiée par un professionnel, il sera trop tard pour moi de réagir si celui-ci déclare l'installation non conforme (il m'est demandé de fournir une terre correcte) .. nos premiers jours de tournages seront alors sérieusement compromis.
D'où ma question .. comment préparer au mieux cette terre pour qu'elle soit conforme et déclarée conforme lors du passage de l'électricien. J'imagine qu'avec les outils dont je dispose (et p-e le test évoqué ci-dessus ?) j'ai la possibilité de me situer par rapport à la bonne mise à la terre que j'effectue et d'envisager d'autre possibilités si je me rend compte que celle-ci s'avère insuffisante (achat d'autres piquets, choix d'un autre emplacement).
Nous travaillons bien sûr sous un différentiel 30mA avec des boitiers conformes (revus par Vincotte il y a qqs mois) et du matériel vérifié, notamment en terme de mise à la terre.
Je reconnais la profession, mais j'estime qu'à notre ère, la sacralisation, ça craint ... certaines méthodes sont à la portée de quelqu'un de suffisament averti et équipé.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Connaître résistance terre àpd pile 9V.
Re,
Vous évoquiez un tournage, soit, mais vous avez omis de nous préciser "la source" sur laquelle vous allez raccorder vos différents équipements car j'imagine qu'il ne s'agit pas que des alimentations de caméras.
Vous évoquez également la présence d'un 30mA, mais qu'elle est le type de protection placé en amont de ce raccordement?
La valeur de la résistance de votre prise de terre devrait en effet respecter la sensibilité du dispositif DR général.
Ok, vous devez donc avoir un certaine approche de la réglementation électrique sur les lieux de travail.nicolas_faf a écrit :Bonjour ! Je serais responsable de la sécurité électrique sur le plateau donc croyez bien que je ne jouerai pas avec celle-ci .. et que je connais, de par ma formation, les règles et le fonctionnement d'une installation électrique
Vous évoquiez un tournage, soit, mais vous avez omis de nous préciser "la source" sur laquelle vous allez raccorder vos différents équipements car j'imagine qu'il ne s'agit pas que des alimentations de caméras.
Vous évoquez également la présence d'un 30mA, mais qu'elle est le type de protection placé en amont de ce raccordement?
La valeur de la résistance de votre prise de terre devrait en effet respecter la sensibilité du dispositif DR général.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Connaître résistance terre àpd pile 9V.
Il s'agit donc d'un branchement forain (réalisé par ERDF), de 36KVA Tri.
Nous fournissons un coffret de comptage répondant aux normes exigées, coffret que nous louons .. et dont je n'ai pu encore vérifier la composition, mais dont le loueur m'a assuré dit qu'il contenait un différenciel 30mA précédé d'un disjoncteur différentiel 500mA. Nous sortons avec une prise P17 63a Tri dans un coffret de distribution qui nous donne des prises 16A et 32A, chacune équipée du disjoncteur adhoc. Nous utilisons projecteurs, chauffages jusqu'à 3Kw/unité.
Nous fournissons un coffret de comptage répondant aux normes exigées, coffret que nous louons .. et dont je n'ai pu encore vérifier la composition, mais dont le loueur m'a assuré dit qu'il contenait un différenciel 30mA précédé d'un disjoncteur différentiel 500mA. Nous sortons avec une prise P17 63a Tri dans un coffret de distribution qui nous donne des prises 16A et 32A, chacune équipée du disjoncteur adhoc. Nous utilisons projecteurs, chauffages jusqu'à 3Kw/unité.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Connaître résistance terre àpd pile 9V.
Re,
La prise de terre ne doit donc pas excéder 100 Ω.
La prise de terre ne doit donc pas excéder 100 Ω.
Cordialement
GAS
GAS
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Connaître résistance terre àpd pile 9V.
Re,
Pour la mesure, vous devriez recourir soit au telluromètre soit au mesureur de boucle.
Il existerait cependant une autre approche très risquée de la mesure comme celle expliquée sur le Net ici, mais il ne m'a jamais été donné de l'expérimenter et encore moins de la recommander.
Pour la mesure, vous devriez recourir soit au telluromètre soit au mesureur de boucle.
Il existerait cependant une autre approche très risquée de la mesure comme celle expliquée sur le Net ici, mais il ne m'a jamais été donné de l'expérimenter et encore moins de la recommander.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Connaître résistance terre àpd pile 9V.
Merci beaucoup pour cette réponse .. Mais que pensez-vous de la méthode que je suggérais ici haut ?
Cordialement,
Nicolas
Cordialement,
Nicolas