Bonjour,
Les systèmes photovoltaïques et éoliens domestiques fournissent de base du courant continu. Sur un site isolé il peut être intéressant de faire l'économie d'un onduleur et donc de s'alimenter en courant continu (je pense surtout aux nécessités de base que sont l'éclairage et le frigo). Mais existe-t-il une norme régissant de telles installations ?
Merci
Norme courant continu dans le résidentiel
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Norme courant continu dans le résidentiel
Bonjour,
la norme NFC 15-100 peut être appliquée les installations alimentées en courant continu.
Cordialement
la norme NFC 15-100 peut être appliquée les installations alimentées en courant continu.
Cordialement
-
Invité
Re: Norme courant continu dans le résidentiel
Merci. Selon les même règles que pour l'alternatif ou bien y-a-t-il une section spécialement dédié au courant continu ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Norme courant continu dans le résidentiel
Bonsoir,
Non, il n'y a pas de section dédiée, mais quelques prescriptions particulières:
-vous ne pouvez pas utiliser de différentiels
-les schémas utilisables figurent dans la partie 312.2.4
-vous ne pouvez pas utiliser de transformateurs, mais des convertisseurs. Ce type d'alimentation est donc à réserver à de petites installations, peu étendues puisque vous devrez vous contenter des faibles tensions produites par les panneaux PV. Si vous devez utiliser un convertisseur, il coûtera aussi cher qu'un onduleur qui est bien préférable dans ce cas.
-vous devez utiliser des disjoncteurs spéciaux, ou des fusibles.
J'espère ne rien avoir oublié...
Cordialement
Non, il n'y a pas de section dédiée, mais quelques prescriptions particulières:
-vous ne pouvez pas utiliser de différentiels
-les schémas utilisables figurent dans la partie 312.2.4
-vous ne pouvez pas utiliser de transformateurs, mais des convertisseurs. Ce type d'alimentation est donc à réserver à de petites installations, peu étendues puisque vous devrez vous contenter des faibles tensions produites par les panneaux PV. Si vous devez utiliser un convertisseur, il coûtera aussi cher qu'un onduleur qui est bien préférable dans ce cas.
-vous devez utiliser des disjoncteurs spéciaux, ou des fusibles.
J'espère ne rien avoir oublié...
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Norme courant continu dans le résidentiel
bonsoir,
pour informations, vous trouverez un exemple d'une source autonome d'énergie depuis des panneaux photovoltaïques et batteries d'accumulateurs pour alimenter :
- des points lumineux (éclairage basse consommation)
- de l'appareillage (TV, radio, réfrigérateur...)
- une pompe de relevage pour alimenter une citerne d'eau
ce document a été le sujet du concours général des lycées 2005 (académie d'Aix-Marseille)
télécharger : 2005 - Plaine de La Crau, les bergeries du soleil
Sujet (3,5 Mo) - Corrigé (600 Ko)
http://sitelec.org/sujets/concours_general.htm
bonne lecture !
cordialement
pour informations, vous trouverez un exemple d'une source autonome d'énergie depuis des panneaux photovoltaïques et batteries d'accumulateurs pour alimenter :
- des points lumineux (éclairage basse consommation)
- de l'appareillage (TV, radio, réfrigérateur...)
- une pompe de relevage pour alimenter une citerne d'eau
ce document a été le sujet du concours général des lycées 2005 (académie d'Aix-Marseille)
télécharger : 2005 - Plaine de La Crau, les bergeries du soleil
Sujet (3,5 Mo) - Corrigé (600 Ko)