Bonjour,
Je souhaite faire passer un courant continu permanent dans un ruban d'acier (fer plat) coulé dans le béton. Savez-vous comment je puis déterminer la montée en température de mon acier en fonction de sa section et du courant que je veux faire passer ?
Merci.
Cdlt.
Tenue en courant de l'acier
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tenue en courant de l'acier
Bonsoir,
Vous pouvez aisément calculer la puissance calorifique dissipée par unité de longueur:
R=
x L/S
= 10* 10(-8)
. m(-1) pour le fer.
L est en m, S est la section en m².
Vous déterminez donc la résistance pour la longueur que vous définirez, ensuite vous calculez la puissance P = R*I²
Après, c'est un calcul de déperditions...
Cordialement
NB pour les calculs, préférez une calculatrice scientifique. Celle de Windows n'est pas mal du tout...
Vous pouvez aisément calculer la puissance calorifique dissipée par unité de longueur:
R=
L est en m, S est la section en m².
Vous déterminez donc la résistance pour la longueur que vous définirez, ensuite vous calculez la puissance P = R*I²
Après, c'est un calcul de déperditions...
Cordialement
NB pour les calculs, préférez une calculatrice scientifique. Celle de Windows n'est pas mal du tout...