Terre électronique.

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Invité

Terre électronique.

Message par Invité »

Bonjour,

Actuellement, je suis entrain de faire la conception d'une armoire automatisme contenant des signaux logiques et analogiques.
Pour la protection des capteurs et des différents composants de l'armoire, je devrais prévoir 2 barres de terre (Terre de masse ainsi que terre électronique)
Dans la terre de masse (PE), je raccorderais les carcasses de tous les composants électriques au sein de l'armoire.
Tan disque j'utiliserais la terre électronique (TE) pour raccorder tous les fils V/J venant des capteurs analogiques.
Selon la norme IEC je devrais lier les 2 terres ensemble.
Avais vous une idée, en appliquant la norme, est ce que cette liaison devra s’effectuer dans l'armoire ou au niveau piquets de terre.

Merci d'avance.
Cordialement.
Invité

Re: Terre électronique.

Message par Invité »

Devrais je vous fournir plus des clarifications sur le sujet ci-dessous
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Terre électronique.

Message par GAS »

Bonjour,
Les mises à la terre concernent les récepteurs de la classe I.
Pour ce qui est des capteurs, merci de nous préciser leur type d'alimentation et si vous la connaissez, leur classe (0,I,II,III).
Cordialement
GAS
Invité

Re: Terre électronique.

Message par Invité »

Les capteurs analogiques sont des instruments générant un signal 4..20mA
Ils sont de classe I.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Terre électronique.

Message par philippe68 »

Bonjour,
pour une installation électrique il ne peut y avoir qu'une seule prise de terre pour les masses basse tension.
Dans votre cas il faudra effectivement interconnecter les barrettes de terre au niveau de votre armoire, si vous souhaiter collecter indépendament les différents conducteurs de protection.

Cordialement
Invité

Re: Terre électronique.

Message par Invité »

Merci bien pour votre réponse.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Terre électronique.

Message par GAS »

Bonsoir,
Pour préciser les propos de notre ami philippe68, il faut se référer au s/§ 411.3.1.2 (Mise à la terre des masses) de la NFC 15-100 qui précise notamment:
"Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre."
Naturellement cette interconnexion doit être opérée au plus près des sources c'est à dire sur l'armoire de distribution. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Terre électronique.

Message par Invité »

Merci pour tous ceux qui m'ont répondu.
Avatar du membre
RESISTANCE
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 9 juil. 2018 11:15
Contact :

Re: Terre électronique.

Message par RESISTANCE »

peut on relie une terre electronique avec la terre des masses ? + article de la norme
Merci d'avance
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Terre électronique.

Message par Didier62 »

bonjour à vous aussi!
RESISTANCE a écrit : lun. 9 juil. 2018 11:42 peut on relie une terre electronique avec la terre des masses ? + article de la norme
Merci d'avance
pas la peine de dépoussiérer un vieux post de 2013

cdlt
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités