Bonjour,
suite à des coupures intempestives du réseau EDF, j'ai un disjoncteur de 4x20A - 30 mA d'une armoire divisionnaire qui a sauté, ainsi que le disjoncteur 40A, amont dans le TGBT.
je voudrais avoir un peu plus d'explication precise, concernant ces disjonctions. Pourquoi, en cascade?
Pour info, je suis en TNS, et le D 4x 20A, alimente que des circuits PC.
Je vous en remercie.
Disjonction en cascade
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjonction en cascade
Bonjour,
il serait intéressant de connaître le type de courbe des deux disjoncteurs, leur marque et modèle, pour apprécier s'il y a sélectivité 'théorique" ou pas.
Votre problème fait penser à des courants d'enclenchement : y at-il des transfo d'une certaine puissance sur ces circuits, ou de nombreuses alims genre PC ou onduleurs? Ces courants sont aléatoires, ils ne se manifestent pas à chaque fois car ils dépendent de l'état magnétique des carcasses au moment de la coupure et de la position sur la sinusoïde au moment du retour,
Le courant est maximal s'il y a opposition de phase entre la carcasse et le flux imposé par le bobinage.
S'il y a beaucoup d'alims à redresseurs filtrés, il peut y avoir la charge des condensateurs avec le même phénomène.
Si le courant est suffisant pour déclencher le 40A, il est normal que le 20A saute...
Cordialement.
il serait intéressant de connaître le type de courbe des deux disjoncteurs, leur marque et modèle, pour apprécier s'il y a sélectivité 'théorique" ou pas.
Votre problème fait penser à des courants d'enclenchement : y at-il des transfo d'une certaine puissance sur ces circuits, ou de nombreuses alims genre PC ou onduleurs? Ces courants sont aléatoires, ils ne se manifestent pas à chaque fois car ils dépendent de l'état magnétique des carcasses au moment de la coupure et de la position sur la sinusoïde au moment du retour,
Le courant est maximal s'il y a opposition de phase entre la carcasse et le flux imposé par le bobinage.
S'il y a beaucoup d'alims à redresseurs filtrés, il peut y avoir la charge des condensateurs avec le même phénomène.
Si le courant est suffisant pour déclencher le 40A, il est normal que le 20A saute...
Cordialement.
Re: Disjonction en cascade
Bonjour,
Candela , merci pour le début d'explication.
Pour apporter un peu plus de précision, je dirais que le disjoncteur aval de 4 x 20A est de marque L.... de courbe U, mais de modèle ancien, celui en amont de 4x40A de même marque mais de courbe C , très récent.
Sur les circuits en aval du 4x20A, il n'y a que des postes informatiques.
Cordialement.
Candela , merci pour le début d'explication.
Pour apporter un peu plus de précision, je dirais que le disjoncteur aval de 4 x 20A est de marque L.... de courbe U, mais de modèle ancien, celui en amont de 4x40A de même marque mais de courbe C , très récent.
Sur les circuits en aval du 4x20A, il n'y a que des postes informatiques.
Cordialement.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjonction en cascade
Bonjour,
Courbe U= courbe C
Le tableau de sélectivité Legrand, avec des disjoncteurs modernes ( les courbes-type n'ont pas changé, mais la fourchette est différente selon qu'on est en norme domestique -5 à 10 In- ou industrielle -7 à 10-) indique:
-entre un 20 bi, tri ou tétra et un 40 , sélectivité jusqu'à 300A
-entre un 20 courbe C et un 40 courbe D, sélectivité jusqu'à 480A
A mon avis, déjà le Dj amont gagnerait à être en coube D, et l'écart de calibre est trop faible. Voir ICI.
Pour la fonction différentielle, Schneider (eh oui, pas toujours les mêmes références
) conseille pas plus de 4 stations de travail avec un standard et 8 avec un Si voir page 7 de ce document.
Cordialement
NB : comme vous le voyez, il n'est pas interdit de citer des marques, tant que vous ne faites ni publicité ni dénigrement, et que la citation aide à la compréhension du problème.
Courbe U= courbe C
Le tableau de sélectivité Legrand, avec des disjoncteurs modernes ( les courbes-type n'ont pas changé, mais la fourchette est différente selon qu'on est en norme domestique -5 à 10 In- ou industrielle -7 à 10-) indique:
-entre un 20 bi, tri ou tétra et un 40 , sélectivité jusqu'à 300A
-entre un 20 courbe C et un 40 courbe D, sélectivité jusqu'à 480A
A mon avis, déjà le Dj amont gagnerait à être en coube D, et l'écart de calibre est trop faible. Voir ICI.
Pour la fonction différentielle, Schneider (eh oui, pas toujours les mêmes références
Cordialement
NB : comme vous le voyez, il n'est pas interdit de citer des marques, tant que vous ne faites ni publicité ni dénigrement, et que la citation aide à la compréhension du problème.
Re: Disjonction en cascade
Bonjour,
merci pour vos explications.
merci pour vos explications.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
