Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur IR
-
Invité
Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur IR
Bonjour,
J’ai câblé il y a un an et demi un éclairage extérieur composé de 2 lampes sur mes 2 piliers de portail commandé par l’IR du projecteur du parking de mon garage. Donc en tout 3 lampes commandé par l’IR. Dès qu’il y avait passage en soirée, tout fonctionnait parfaitement.
J’ai monté un interrupteur dans mon garage pour couper mon alimentation. Forçage à 0 peu utilisé en fait.
Voici le schéma de l’installation actuelle :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11062315
Depuis quelques jours, l’installation est en panne (au bout de si peu de temps…) :
Les 2 lampes sont restées allumé toute la journée…et le soir, plus de projecteur.
J’ai donc coupé pour comprendre quel est le problème.
En fait, je souhaiterai dépanner mais surtout améliorer le fonctionnement.
Si possible, avec ce type de projecteur, j’aimerai forcer l’éclairage en marche plutôt qu’a l’arrêt.
Je voulais déjà savoir si mon schéma actuel était bon ou si ce n’était pas le cas, serait il la raison de ma panne.
J’ai mis le bip de mon testeur entre rouge et marron du projecteur et ça bippe…
Donc s’il a lâché et que je rachète le même, quel est le schéma du câblage pour avoir le fonctionnement souhaité ?
Merci d’avance aux participants.
PS :Sur la doc de l’appareil seul est indiqué :
Mode manuel : Vous devez monter ce projecteur sur un interrupteur simple allumage pour commander l’allumage de façon manuelle et non plus par passage devant cellule.
Quand votre projecteur est en fonction AUTO, et si vous désirez le passer en manu, vous devez éteindre et allumer l’interrupteur 2 foi en l’espace de 3s.
J’ai câblé il y a un an et demi un éclairage extérieur composé de 2 lampes sur mes 2 piliers de portail commandé par l’IR du projecteur du parking de mon garage. Donc en tout 3 lampes commandé par l’IR. Dès qu’il y avait passage en soirée, tout fonctionnait parfaitement.
J’ai monté un interrupteur dans mon garage pour couper mon alimentation. Forçage à 0 peu utilisé en fait.
Voici le schéma de l’installation actuelle :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11062315
Depuis quelques jours, l’installation est en panne (au bout de si peu de temps…) :
Les 2 lampes sont restées allumé toute la journée…et le soir, plus de projecteur.
J’ai donc coupé pour comprendre quel est le problème.
En fait, je souhaiterai dépanner mais surtout améliorer le fonctionnement.
Si possible, avec ce type de projecteur, j’aimerai forcer l’éclairage en marche plutôt qu’a l’arrêt.
Je voulais déjà savoir si mon schéma actuel était bon ou si ce n’était pas le cas, serait il la raison de ma panne.
J’ai mis le bip de mon testeur entre rouge et marron du projecteur et ça bippe…
Donc s’il a lâché et que je rachète le même, quel est le schéma du câblage pour avoir le fonctionnement souhaité ?
Merci d’avance aux participants.
PS :Sur la doc de l’appareil seul est indiqué :
Mode manuel : Vous devez monter ce projecteur sur un interrupteur simple allumage pour commander l’allumage de façon manuelle et non plus par passage devant cellule.
Quand votre projecteur est en fonction AUTO, et si vous désirez le passer en manu, vous devez éteindre et allumer l’interrupteur 2 foi en l’espace de 3s.
Modifié en dernier par younoussa_hamadou le ven. 25 janv. 2013 18:56, modifié 1 fois.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur
Bonjour,
Votre schéma est correct, il faudrait voir la notice de raccordement de votre détecteur si ça correspond. Pour installer un interrupteur pour un fonctionnement en marche forcée, il faut le raccorder aux deux extrémité du détecteur.
Votre schéma est correct, il faudrait voir la notice de raccordement de votre détecteur si ça correspond. Pour installer un interrupteur pour un fonctionnement en marche forcée, il faut le raccorder aux deux extrémité du détecteur.
-
Invité
Re: Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur
Bonjour et merci pour votre réponse,VE Pp a écrit :Bonjour,
Votre schéma est correct, il faudrait voir la notice de raccordement de votre détecteur si ça correspond. Pour installer un interrupteur pour un fonctionnement en marche forcée, il faut le raccorder aux deux extrémité du détecteur.
Effectivement sur la notice, le câblage n'est pas indiqué pour le forçage...
seul est indiqué le câblage en direct de l'alimentation (sur les 3 bornes marron, bleu et vert).
donc a quoi sert donc cette borner rouge?
A mon avis, le marron lui sert pour le contact de la cellule IR.
Comment raccorder l'interrupteur aux 2 extrémités du détecteur? entre le rouge et le marron du projecteur?
cordialement
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur
Bonjour,
Avec les informations communiquées je réaliserai ce montage. Concernant l'alimentation, si vous enlevez l'interrupteur d'arrêt forcé qui est actuellement câblé, il faut raccorder la phase qui arrive du tableau directement sur la borne rouge du détecteur.libellule a écrit :Comment raccorder l'interrupteur aux 2 extrémités du détecteur? entre le rouge et le marron du projecteur?
-
Invité
Re: Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur
Bonjour,VE Pp a écrit : Avec les informations communiquées je réaliserai ce montage. Concernant l'alimentation, si vous enlevez l'interrupteur d'arrêt forcé qui est actuellement câblé, il faut raccorder la phase qui arrive du tableau directement sur la borne rouge du détecteur.
Voici les seules infos sur la notice concernant le câblage:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11062315
rien sur le rouge!
le contact est bien sur le marron non?
je précise, l'IR est intégré au projecteur...
D'après ce que vous avez dit je viens de refaire le schéma:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11062315
est ce bon d'après vous?
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur
Si la notice donne ce schéma, c'est ainsi qu'il faut câbler !
-
Invité
Re: Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur
?VE Pp a écrit :Si la notice donne ce schéma, c'est ainsi qu'il faut câbler !
je n'ai pas bien saisi
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur
Bonjour,
Un schéma est en ligne à cette adresse : http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=4648
Un schéma est en ligne à cette adresse : http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=4648
-
Invité
Re: Recherche schéma câblage Eclairage extérieur Projecteur
OK Merci j'avais vu,VE Pp a écrit :Bonjour,
Un schéma est en ligne à cette adresse : http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=4648
je vais donc essayé d'être plus complet.
- Il s'agit d'un projecteur qui ressemble à celui-ci:
http://cgi.ebay.fr/Projecteur-exterieur ... 4d084957a4
- La puissance du mien fait 400W.
- Les 2 lampes sur le pilier font chacune 60W, lampe a incandescence basique.
La notice de montage est très pauvre.
Aucune info sur les puissances, ou sur la connectique hormis donc ce schéma que j'ai redessiné car la doc est salle et mon appareil photo ancien:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11062315
le câble d'alim arrive sur marron, bleu et Vert.
mais a quoi sert le rouge?
Il y a donc 4 bornes a câbler pour un eéventuelle marche forcé à un (mode manuel décris lors de mon 1er message).
et je me demande si, pour obtenir une marche forcée sur ON et plus OFF, le mieux n'est pas encore de câbler celui-ci:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11062315
le câblage qui fonctionnait avec une marche à OFF était celui ci qui marchait très bien pendant un an et demi:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11062315
je viens de racheter un nouveau projecteur car j'ai testé l'ancien et entre Marron et Rouge il y a continuité alors que sur celui que j'ai racheté il n'y a pas continuité.
a mon avis le contact du détecteur a flashé (au bout d'un an à peine...).
je me demandais si mon nouveau schéma était bon...
car j'ai trouvé ça mais ça ne correspond pas à ce que j'ai:
http://entraidelec.com/schema-37-Detect ... ie-II.html
dans mon cas donc, le détecteur est intégrée au projecteur.
Autre solution: je câble comme avant (c'est dommage je voudrais faire la modif car je n'utilise pas le forçage à OFF). Mais je veux être sûr.
cordialement
Qui est en ligne