La protection Aval Homopolaire

Message par mercure »

Bonjour

J'aimerais bien savoir (à cause de l'absence de document du produit), si le relais Relais VIGEREX 110 associé à un tore qui sont placés pour protéger des départs 20KV vers des poste transformation HTA/BT avec des longueurs de câbles importantes peuvent bien assurer la protection homopolaire ces relais homopolaires sont placés après la protection générale qui dispose de protection avec 3 TC en montage sommateur (protection phase et terre) avec un système sélectif de déclenchement.

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: La protection Aval Homopolaire

Message par Candela »

Bonjour,
Le nom du relais est Vigirex RH 110*.
Il assure effectivement une protection homopolaire lorsqu'il est associé à un tore.
Pour l'utilisation, voir ce document page K32.

Attention au montage correct du tore! Si les écrans de câbles passent dans le tore, il faut que les tresses de mise à la terre repassent dans le tore en sens inverse avant leur raccordement à la terre.


Un tore permet une bien plus grande précision (donc un réglage bien plus bas) par rapport au montage Nicholson-holmgreen de 3 TC.
C'est donc un protection à privilégier quand on a une grande longueur de câble. Elle permet de réaliser une sélectivité fiable s'il y a plusieurs départs.

Cordialement

* ce relais est généralement utilisé en BT, il est désensibilisé à l'harmonique 3
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: La protection Aval Homopolaire

Message par mercure »

Bonsoir

Merci CANDELA, je suis entrai de réfléchir ,pour un bonne opération de Maintenance des unités fonctionnelle de poste transformation,il faut que ce type de relais doit étre testé par injection de Courant ,pour s'assurer de leurs bon fonctionnement;(j'arrive pas à voir son fichier : VIGEREX 110).
ces appareils sont installés mais ils sont passif :(
d'habitude pour les SEPAM ou tous type ,on fait des injection?

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: La protection Aval Homopolaire

Message par Candela »

Bonsoir,
s'l n'y a pas de boites à bornes, avec un tore il suffit d'enrouler quelques spires (en les comptant, bien entendu) de fil autour de la bobine du tore. Attention, si le câble ou le trèfle doivent être centrés, là il faut faire des spires serrées sur l'anneau comme le secondaire du tore. En général 2 à 5 spires suffisent.

Au fait, ce relais doit avoir 20 ou 25 ans?

Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: La protection Aval Homopolaire

Message par mercure »

Bonsoir

Merci , c'est la méthode simple de controle ,faire passer un courant au milieu de la tore,pour voir la réaction du relais,pratiquement la méthode simple à faire ,
en principe pout 3 phase en absence d'un courant différentiel, la somme vectorielle des 3 tensions est Nul,
on provoque un courant différent de zéro ,pour provoquer le déclenchement.

Salutations