Sectionnement

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Sectionnement

Message par Invité »

Bonjour à tous , je voulais savoir ce que la norme préconise pour le sectionnement avec des portes fusibles qui ne s'ouvrent pas simultanèment ( la barrette qui relie les portes fusilbes entre eux ) . Est ce que c'est conforme par rapport à se précononise la norme ( tous les conducteurs actifs doivent êtrre coupés en même temps , si ne me trompe ) .
Merci de vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7338
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Sectionnement

Message par RFco »

salut


en effet


on doit pouvoir sectionner tous les conducteurs actifs en une seule action


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Sectionnement

Message par Invité »

bonsoir,

je suis d'accord avec RFco.

domestique ou industriel les portes fusibles? réferences-photos?
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Sectionnement

Message par mercure »

Bonjour

la coupure par fusible indépendant ne peut pas assurer le sectionnement,
le séctionnement doit étre omnipolaire (coupure de tous les conducteurs actif) exemple : disjoncteurs-interrupteur-sectionneur.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités