Bonjour,
dans une maison à réhabiliter avec chambres d'hôtes, il y a un disjoncteur de branchement 30/60A en monophasé, le client voudrais installer des hammams 4 au total 6kwa par hammams quelle serait la section du câble d'alimentation et quel calibrage pour le disjoncteur edf, si vous pouviez m'aider ce serait sympathique de votre part.
Par avance merci.
Bien cordialement.
dans une maison à réhabiliter avec chambres d'hôtes, il y a un disjoncteur de branchement 30/60A en monophasé, le client voudrais installer des hammams 4 au total 6kwa par hammams quelle serait la section du câble d'alimentation et quel calibrage pour le disjoncteur edf, si vous pouviez m'aider ce serait sympathique de votre part.
Par avance merci.
Bien cordialement.
Re: section câble et ampérage disjoncteur ERDF
salut,
je ne sais pas comment fonctionne un hammam, mais si on calcule bêtement, 4x6=24kVA ... pour un disjoncteur de 60A soit 12kVA max ...
je suppose qu'il peut y avoir un foisonnement, mais si on ajoute le reste de l’installation, ça me parait vraiment très juste.
je ne sais pas comment fonctionne un hammam, mais si on calcule bêtement, 4x6=24kVA ... pour un disjoncteur de 60A soit 12kVA max ...
je suppose qu'il peut y avoir un foisonnement, mais si on ajoute le reste de l’installation, ça me parait vraiment très juste.
Re: section câble et ampérage disjoncteur ERDF
Merci pour votre réponse,
Moi aussi je pense que cela va être très juste voire impossible surtout qu'il souhaite que les hammams puissent éventuellement fonctionner en même temps à mon avis la seule solution serait sans doute de passer en 380 volts
A vous merci
Bien cordialement
Moi aussi je pense que cela va être très juste voire impossible surtout qu'il souhaite que les hammams puissent éventuellement fonctionner en même temps à mon avis la seule solution serait sans doute de passer en 380 volts
A vous merci
Bien cordialement
Re: section câble et ampérage disjoncteur ERDF
c'est précisément ou je voulais en venir.
a confirmer peut être par un habitué des hamams.
a confirmer peut être par un habitué des hamams.
-
Invité
Re: section câble et ampérage disjoncteur ERDF
bonjour
un 36 kva triphasé ne serait pas de reste.
Il y a tres peu de foisonnement sur ce type d'appareil car il faut chauffer l'eau aux alentours de 37°et il y a en plus plusieurs petites pompes pour activer les jets de massage.
A+
un 36 kva triphasé ne serait pas de reste.
Il y a tres peu de foisonnement sur ce type d'appareil car il faut chauffer l'eau aux alentours de 37°et il y a en plus plusieurs petites pompes pour activer les jets de massage.
A+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: section câble et ampérage disjoncteur ERDF
Bonjour,
Cela dit, je pense qu'il y a également peu de foisonnement.
Cordialement
Heu..par hasard, vous ne confondriez pas le Hammam avec un spa/balnéo?electrx a écrit : Il y a tres peu de foisonnement sur ce type d'appareil car il faut chauffer l'eau aux alentours de 37°et il y a en plus plusieurs petites pompes pour activer les jets de massage.
Cela dit, je pense qu'il y a également peu de foisonnement.
Cordialement
Re: section câble et ampérage disjoncteur ERDF
Bonjour
J'ai pas doute la dessus ce sont bien des hammams 6 kva chacun
merci
cordialement
J'ai pas doute la dessus ce sont bien des hammams 6 kva chacun
merci
cordialement
-
Invité
Re: section câble et ampérage disjoncteur ERDF
Bonsoir
Effectivement la difference entre hammam et spa/balneo??
J'ai raccordé il y a quelques temps un appareil de ce type et qui consommait 6kw, maintenant pour dire si hammam ou balnéo!!!
Pour moi c'est une grosse "baignoire" de 2 métres de diamétre environ, qui chauffe l'eau et qui fait des bulles
Elle etait qui plus est posée sur une terrasse en plein air, bon il est vrai que je suis dans le sud de la Françe donc climat relativement tempéré mais enfin il faut quand méme arriver a maintenir l'eau a 37°en hiver.
A+
Effectivement la difference entre hammam et spa/balneo??
J'ai raccordé il y a quelques temps un appareil de ce type et qui consommait 6kw, maintenant pour dire si hammam ou balnéo!!!
Pour moi c'est une grosse "baignoire" de 2 métres de diamétre environ, qui chauffe l'eau et qui fait des bulles
Elle etait qui plus est posée sur une terrasse en plein air, bon il est vrai que je suis dans le sud de la Françe donc climat relativement tempéré mais enfin il faut quand méme arriver a maintenir l'eau a 37°en hiver.
A+