Bonjour,

Je souhaiterais temporisé le fonctionnement d'un câble chauffant de 240 W avec ce relais mais je ne comprends pas le schéma de câblage.
Quelqu’un pourrait t'il me venir en aide svp pour m'expliquer comment et ou brancher les (phase/neutre) alimentation du relai, alimentation du câble chauffant.
je joint une doc du relais avec le type de fonctionnement que je souhaite avoir ainsi que le schéma de branchement.
[img][IMG]http://data.imagup.com/10/1172747936.jpg[/img][/img].
Merci pour votre aide
écureuil
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Câblage d'un relai multifonction Crouzet

Message par Max78 »

Bonjour,

Une marque et une référence ?
Surtout que l'on dirait plus un relais de clignotant automobile d'après le chronogramme, à voir..

Cordialement,
Max
Invité

Re: Câblage d'un relai multifonction Crouzet

Message par Invité »

Bonjour,

c'est un relai de marque Crouzet MUR3.
J'essaie de joindre la bonne fiche pdf de Crouzet, mon premier fichier joint n'est, en fait, pas le bon.http://www.crouzet.fr/catalogue/relais- ... f#zoom=100.
je voudrais le faire fonctionner en Di ( clignotant 1 relais par temps d'impulsion).

cordialement
ecureuil
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Câblage d'un relai multifonction Crouzet

Message par Max78 »

Bonjour,

Ok sur votre documentation, quel chronogramme est celui qui correspond au fonctionnement que vous voulez ? Ou plutôt, quelle fonction ?

Cordialement,
Max
Invité

Re: Câblage d'un relai multifonction Crouzet

Message par Invité »

Re Max78,
C'est la fonction Di (clignotant 1 relais départ par impulsion). je vous joint par la même occasion un petit shéma de mon installation.
Pour la petite explication, je voudrais temporiser le fonctionnement d'un cable chauffant car il est trop puissant et réchauffe beaucoup trop le tuyau qu'il est cense préserver du gel.[img][IMG]http://data.imagup.com/11/1172941755.jpg[/img][/img].
merci.
Ecureuil
Invité

Re: Câblage d'un relai multifonction Crouzet

Message par Invité »

bonjour,

pour votre raccordement relais fonction Di :

http://data.imagup.com/11/1172941755.jpg

bleu gauche sur A2 du relais et neutre du cordon
rouge gauche sur A1 du relais et sur 15 du relais
rouge du cordon sur 18 du relais.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Câblage d'un relai multifonction Crouzet

Message par Max78 »

Bonjour,

Quelle est la puissance / intensité consommée par le traceur lorsqu'il fonctionne ? S'il ne dépasse pas 10A, ok avec Caydon sinon il faut faire autrement..

Cordialement,
Max
Invité

Re: Câblage d'un relai multifonction Crouzet

Message par Invité »

re,

je n'ai pas relevé la question du problème de l'intensité du traceur car donner à 240W au 1er post ;-)
Invité

Re: Câblage d'un relai multifonction Crouzet

Message par Invité »

Bonjour,
Merci Caydon pour le tuyau. Je voudrais être sur d'avoir bien compris avant de brancher et tout cramer.
j'ai refait le shema en suivant tes instructions. Sauf erreur de ma part, ça doit donner comme sur le dessin suivant.
[img][IMG]http://data.imagup.com/12/1173028093.jpg[/img][/img].
Pouvez vous me le confirmer, svp.

Pour Max 78,
C'est pour alimenter un cordon chauffant de 240W, donc ça ne devrait pas poser de problème .

Cordialement

Ecureuil
Invité

Re: Câblage d'un relai multifonction Crouzet

Message par Invité »

re,

schéma élec OK :-D