votre avis sur mon proget de tableau ...

Question pour le câblage, le montage…
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par pericles »

Bonjour fab,
voyons clair !
Je suppose que la mise en œuvre ( la pose) du PRE est réalisée par chauffagiste
Que comporte la prestation de ton chauffagiste ? Ou l'étude (plan) atlantic ?
Qui à prévu la STARBOX F03 ?
faire un Tableau (sous Excel) de la puissance des PRE par pièce et par zone (zone jour, zone nuit) ainsi on récapitule les informations et les modifications.

voir le tableau proposé http://www.casimages.com/f.php?f=130107055853345235.pdf

À partir de ces informations on peut bâtir différents scénarios pour le câblage et définir le matériel électrique.
Je te laisse le soin de vérifier le tableau proposé.toutes les informations complémentaires sont bienvenues.

cordialement
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par fab »

pericles a écrit :Bonjour fab,
voyons clair !
Je suppose que la mise en œuvre ( la pose) du PRE est réalisée par chauffagiste
Que comporte la prestation de ton chauffagiste ? Ou l'étude (plan) atlantic ?
Qui à prévu la STARBOX F03 ?
faire un Tableau (sous Excel) de la puissance des PRE par pièce et par zone (zone jour, zone nuit) ainsi on récapitule les informations et les modifications.

voir le tableau proposé http://www.casimages.com/f.php?f=130107055853345235.pdf

À partir de ces informations on peut bâtir différents scénarios pour le câblage et définir le matériel électrique.
Je te laisse le soin de vérifier le tableau proposé.toutes les informations complémentaires sont bienvenues.

cordialement

non, non ... la mise en œuvre, c'est moi et surement mon oncle technico-commercial chauffage elec pour un marchant de matos elec/plomberie/chauffage. c'est lui qui a fait la demande d’étude atlantic. c'est egalement dans son devis qu'il est mentionné starbox FX3.

le plus simple c'est que je diffuse les documents que j'ai. il faut juste que je tronque les infos perso. je fait ça en soirée, là je doit faire m'occuper de ma môme.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par fab »

bon, alors voila:

Image
Image
Image

en 1, le plan du chauffage, les t dans les carrés blancs sont le thermostats, les carré bleu, les boites de raccordement.
en 2, la liste des câbles et radiateurs faite par atlantic
en 3, un extrait du devis de mon fournisseur de matos.

je viens de me rendre compte que ce que j'appelle "cellier" ... est baptisé "dressing" par atlantic, donc 420W pour "dressing"
pour ce qui est de la répartition jour/nuit et donc de l'usage des pièces:

Séjour 1: 1600
Séjour 2: 2000
cuisine: 780
couloir WC : 420
couloir: 150
dressing: 420
bureau: 580
Chambre 2: 850
seraient plutôt en usage "jours". excepté la "chambre 2" qui sera une chambre d'amis/bureau. la pièce nommée "bureau" est en réalité une salle de jeu pour ma fille.
seules les chambres 1 et 3 serviront réellement de chambre "a plein temps".

les salle de bains, je ne sais comment on les classe généralement.

pour le tableau, ça me parais un peu plus clair maintenant. je n'avais pas vu ça comme cela... donc si je te suis bien, il me faudrait 10 disjoncteurs et 3 contacteurs?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par pericles »

bonjour fab,

j'ai repris le bilan suivant tes informations, je pense que l'on peut installer l'appareillage dans un tableau de 72 modules.
on peut déplacer sur la rangée 3 :
le disjoncteur 2A (protection gestionnaire et contacteurs)
le disjoncteur du CE
le contacteur du CE

on installe sur la rangée 4 :
l'inter différentiel 63A
les 5 disjoncteurs et les 3 contacteurs des PRE
le gestionnaire starbox f03


on installe le disjoncteur 16A des convecteurs muraux sur la rangée 2

le décompte en l'état est de 58 modules

le bilan http://www.casimages.com/f.php?f=130108015822214635.pdf


cordialement
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par fab »

bonjour,

merci pour ton aide.

une chose m’étonne. tu parle de remonter des élément du chauffage de la rangée 4 vers la rangée 3. il me semblais qu'il etait recommandé de passer la totalité du chauffage sur le même ID. je me trompe ?

donc tu me propose ceci :

Image

http://i15.servimg.com/u/f15/13/91/44/93/tablea15.png
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par fab »

en fesant ainsi, le chauffage est entierement sous le meme ID.
qu'en dite vous ?

Image

http://i15.servimg.com/u/f15/13/91/44/93/tablea17.png

j'ai juste modifié la mise en page en regroupant les contacteur sur une seule ligne accompagné de la starbox. ce qui libère de la place sur l'ID chauffage pour y mettre la protection chauffe eau, les radiateurs des SDB et la protection des contacteurs.

question: je pensais du me servir de la protection contacteur CE/starbox pour protéger les bobines des contacteur de chauffage ... bonne idée ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par pericles »

bonjour fab,

une chose m’étonne. tu parle de remonter des élément du chauffage de la rangée 4 vers la rangée 3. il me semblais qu'il était recommandé de passer la totalité du chauffage sur le même ID. je me trompe ?
Exact sous le même ID.
Dans l'éventualité ou une seule rangée est insuffisante, on réalise un repiquage entre les peignes d'alimentation ; voir exemple sur le mémo
Par contre les convecteurs muraux SdB1 et 2 ne sont pilotés par le gestionnaire, autant les alimentés par un autre inter différentiel


question: je pensais de me servir de la protection contacteur CE/starbox pour protéger les bobines des contacteur de chauffage ... bonne idée ?
Exact , le disjoncteur 2A protège le gestionnaire starbox et les circuits de commande

Remarques concernant les PRE sans thermostat de la Cuisine, Séjour 1 et 2 , Couloir WC, SdB 1 et 2.

Qui donne la consigne de température ?

Peut-on alimenter les 3 bobines des contacteurs depuis le contact S2 de la starbox ?


Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130110061511622823.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités