Bonjour,
Je cherche à réaliser une installation electrique mais je sais pas si c'est réalisable.
Je souhaite installer un double intterupteur a l'entrée de ma chambre. Un bouton pour commander l'ampoule au plafond et l'autre pour commander les 2 prises de courant commandés de chaque coté de la tete de lit.
Je voudrais pouvoir allimenter les 2 prises de courant (avec les lampes de chevet branché dessus)et pouvoir les couper a partir de 2 intterupteurs situés au dessus de la tete de lit. Est ce comprehensible?
Est ce realisable??
Merci de votre aide.
Julien.
Schema de cablage allumage eclairage chambre
- julienbabe
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. 12 oct. 2008 21:35
- Contact :
Re: Schema de cablage allumage eclairage chambre
Bonjour
C'est parfaitement réalisable.
Vos 2 prises commandées sont gérées simultanément par 3 points de commande. 2 solutions de montage :
- 1 télérupteur avec 1 boutons poussoirs à chacun des 3 points de commande
- 1 va et vient à l'entré, 1 va et vient d'un côté du lit et un permutateur de l'autre côté du lit.
Dans les 2 cas de figure, le 2ème bouton de commande à l'entrée commande le point central en allumage simple.
@+
C'est parfaitement réalisable.
Vos 2 prises commandées sont gérées simultanément par 3 points de commande. 2 solutions de montage :
- 1 télérupteur avec 1 boutons poussoirs à chacun des 3 points de commande
- 1 va et vient à l'entré, 1 va et vient d'un côté du lit et un permutateur de l'autre côté du lit.
Dans les 2 cas de figure, le 2ème bouton de commande à l'entrée commande le point central en allumage simple.
@+
Carminas
- julienbabe
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. 12 oct. 2008 21:35
- Contact :
Re: Schema de cablage allumage eclairage chambre
Dans ce cas, peux t -on commander les 2 prises en meme temps par le bouton a l'entrée de la chambre et pouvoir apres les eteindre independamment ? J'ai un peu de mal à comprendre...
Un schema m'aiderai à comprendre.
merci
Un schema m'aiderai à comprendre.
merci
Re: Schema de cablage allumage eclairage chambre
Bonsoir
Si j'ai bien compris, vous voulez éteindre les 2 lampes indépendament et avoir un commande générale à la porte.
Dans ce cas, c'est un peu plus compliqué.
Il faut passer par des micro-module type Yokis
Voir ce lien :
http://www.yokis.fr/modules.htm
avec le schéma de câblage suivant :
http://www.yokis.fr/notices/CAB501_CENT.pdf
Le BP centralisé, c'est celui de la porte, le circuit d'éclairage 1 le 1er BP du lit avec la prise associée, le circuit d'éclairage 2 le 2ème BP du lit avec la prise associée.
@+
Si j'ai bien compris, vous voulez éteindre les 2 lampes indépendament et avoir un commande générale à la porte.
Dans ce cas, c'est un peu plus compliqué.
Il faut passer par des micro-module type Yokis
Voir ce lien :
http://www.yokis.fr/modules.htm
avec le schéma de câblage suivant :
http://www.yokis.fr/notices/CAB501_CENT.pdf
Le BP centralisé, c'est celui de la porte, le circuit d'éclairage 1 le 1er BP du lit avec la prise associée, le circuit d'éclairage 2 le 2ème BP du lit avec la prise associée.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
