Bonjour,
Je souhaite savoir comment doit se faire le choix d’un variateur par rapport à la puissance moteur : faut-il choisir la puissance d'un variateur directement supérieure au moteur ?
Quel serait le problème qui se poserait à utiliser un variateur beaucoup trop surdimensionné ?
Les moteurs doivent-ils être « faits » pour être alimentés par un variateur ? (Y a-t-il une construction particulière ou une protection des enroulements ?)
Merci pour votre réponse.
R.L.
Choix variateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Choix variateur
Bonjour,
Bien entendu, si vous voulez faire varier la vitesse de votre perceuse ou baisser de 30% le débit d'un ventilateur, pas besoin de se casser la tête.
Un variateur se caractérise par une intensité permanente et une intensité transitoire maxi; l'une est destinée au fonctionnement usuel et l'autre à des efforts élevés pendant une durée limitée, généralement le démarrage. Ce n'est que si ces valeurs ne suffisent pas (et plus particulièrement le courant de courte durée) pour obtenir les performances voulues qu'il faut surdimensionner. Il n'y a pas d'inconvénient à utiliser un variateur largement surdimensionné (à par le prix..) puisque vous le réglerez avec précision en fonction du moteur. C'est simplement inutile.
Les moteurs standard utilisées pour la variation doivent souvent être surdimensionnés. Des moteurs spéciaux sont faits pour "encaisser" un certain taux d'harmoniques ou des fronts d'ondes particulièrement raides avec les variateurs de fréquence à IGBT. Le problème sera souvent la ventilation: en général, à moins de N/2 il faut une ventilation forcée et dans tous les cas des sondes thermiques protégeront les bobinages contre des problèmes de refroidissement.
Le fait de ne pas respecter les préconisations des constructeurs vous expose à ne pas pouvoir bénéficier de la garantie en cas de pépin ou de mauvais fonctionnement. Si c'est le (les) constructeur(s) qui détermine(nt) l'application il en est responsable si cela ne fonctionne pas, à la seule condition que vous ayez bien défini votre fonctionnement. Il est donc recommandé de procéder à des consultations écrites, ou si vous utilisez un logiciel, un catalogue, des abaques fournis par le constructeur, de bien conserver votre calcul de détermination.
Cordialement
La réponse est multiple; en effet le terme "variateur" recouvre de nombreuses situations fort différentes. Mais en général, ce choix n'est à la portée que d'un professionnel averti, et c'est pourquoi si l'on ne maîtrise pas le sujet il vaut mieux consulter le fabricant pour déterminer l'ensemble de la solution.regisleblanc a écrit : Je souhaite savoir comment doit se faire le choix d’un variateur par rapport à la puissance moteur : faut-il choisir la puissance d'un variateur directement supérieure au moteur ?
Quel serait le problème qui se poserait à utiliser un variateur beaucoup trop surdimensionné ?
Les moteurs doivent-ils être « faits » pour être alimentés par un variateur ? (Y a-t-il une construction particulière ou une protection des enroulements ?)
Bien entendu, si vous voulez faire varier la vitesse de votre perceuse ou baisser de 30% le débit d'un ventilateur, pas besoin de se casser la tête.
Un variateur se caractérise par une intensité permanente et une intensité transitoire maxi; l'une est destinée au fonctionnement usuel et l'autre à des efforts élevés pendant une durée limitée, généralement le démarrage. Ce n'est que si ces valeurs ne suffisent pas (et plus particulièrement le courant de courte durée) pour obtenir les performances voulues qu'il faut surdimensionner. Il n'y a pas d'inconvénient à utiliser un variateur largement surdimensionné (à par le prix..) puisque vous le réglerez avec précision en fonction du moteur. C'est simplement inutile.
Les moteurs standard utilisées pour la variation doivent souvent être surdimensionnés. Des moteurs spéciaux sont faits pour "encaisser" un certain taux d'harmoniques ou des fronts d'ondes particulièrement raides avec les variateurs de fréquence à IGBT. Le problème sera souvent la ventilation: en général, à moins de N/2 il faut une ventilation forcée et dans tous les cas des sondes thermiques protégeront les bobinages contre des problèmes de refroidissement.
Le fait de ne pas respecter les préconisations des constructeurs vous expose à ne pas pouvoir bénéficier de la garantie en cas de pépin ou de mauvais fonctionnement. Si c'est le (les) constructeur(s) qui détermine(nt) l'application il en est responsable si cela ne fonctionne pas, à la seule condition que vous ayez bien défini votre fonctionnement. Il est donc recommandé de procéder à des consultations écrites, ou si vous utilisez un logiciel, un catalogue, des abaques fournis par le constructeur, de bien conserver votre calcul de détermination.
Cordialement