Bonjour
j'ai un probléme de férméture d'un disjoncteur situé dans la cellule protection Général,qui assure la fonction protection J/B.je souhaite avoir des éxplication ,
pour la nature de cette panne,qui semble mécanique,le disjoncteur dispose de deux ressort (Armement ferméture)et 1 ressort (d'armement ouverture).
L'anomalie se manéfeste au moment de la férméture manuelle du disjoncteur = Le cycle d'armement est incomplet ,
Ce qui bloque ,en conséquence la férméture normal du disjoncteur.
A cet effet ,on conseil ,le controle et la réparation de l'appareil par le SAV assuré par le représentant ,officiel de l'appareil : NEXANS MAROC.
pour maintenir et assurer la garantie du fonctionnement de l'appareil.
Référence du disjoncteur
Cellule FLUOKIT M ALSTOM
Disjoncteur Orthofluor FP
Sectionneur Rotatif SR
UN : 24 KV / IN : 400 A
Pouvoir Coupure : 12.5 KA
Cordialement
Disjoncteur Orthofluor FP (ALSTOM)
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur Orthofluor FP (ALSTOM)
Bonjour,
S'il y a vraiment un problème mécanique, le SAV de la marque est la seule solution valable.
Toutefois, ces appareils étant robustes et fiables (les commandes BLR-BLRM équipant ces disjoncteurs sont largement éprouvées; bien qu'elles aient été modernisées, leur conception remonte aux années 50 et on n'a pas trouvé mieux depuis), il conviendrait avant tout de vérifier le fonctionnement de la bobine à manque de tension ou du percuteur(selon équipement). En effet ces deux organes sont à sécurité positive, ce qui veut dire que lors qu'ils sont en position de déclenchement on a la "fermeture empêchée": l'enclenchement ne peut avoir lieu, la commande fonctionne mais ne manoeuvre pas le disjoncteur, ce qui pourrait correspondre aux symptômes rencontrés.
Pour bien comprendre la différence, dans le cas de bobines à émission, un ordre d'enclenchement est exécuté même si un ordre de déclenchement est présent. Bien entendu, l'ordre de déclenchement est ensuite exécuté, mais le réseau a été brièvement remis sous tension. S'il est présent, le relais anti-pompage empêche que cet enclenchement-déclenchement se répète indéfiniment.
-Bobine MiA vérifier qu'elle ne soit pas grillée, qu' elle soit alimentée et qu'elle ne soit pas grippée. Vérifier le réglage de la tringlerie et son bon état.
-Percuteur K1-3 vérifier qu'il se réarme bien (tringlerie liée au mécanisme) lors de l'enclenchement. Une palette doit venir repousser la tige jusqu'à ce que l'aimant colle à l'armature (ces pièces sont internes, donc invisibles). Vérifier le réglage.
Toute intervention sur le mécanisme lui-même doit être réservée au SAV ou à des opérateurs ayant suivi la formation dispensée par le constructeur et possédant le matériel nécessaire.
Cordialement
A toutes fins utiles voir la notice et ne pas intervenir avant d'avoir désarmé la commande
S'il y a vraiment un problème mécanique, le SAV de la marque est la seule solution valable.
Toutefois, ces appareils étant robustes et fiables (les commandes BLR-BLRM équipant ces disjoncteurs sont largement éprouvées; bien qu'elles aient été modernisées, leur conception remonte aux années 50 et on n'a pas trouvé mieux depuis), il conviendrait avant tout de vérifier le fonctionnement de la bobine à manque de tension ou du percuteur(selon équipement). En effet ces deux organes sont à sécurité positive, ce qui veut dire que lors qu'ils sont en position de déclenchement on a la "fermeture empêchée": l'enclenchement ne peut avoir lieu, la commande fonctionne mais ne manoeuvre pas le disjoncteur, ce qui pourrait correspondre aux symptômes rencontrés.
Pour bien comprendre la différence, dans le cas de bobines à émission, un ordre d'enclenchement est exécuté même si un ordre de déclenchement est présent. Bien entendu, l'ordre de déclenchement est ensuite exécuté, mais le réseau a été brièvement remis sous tension. S'il est présent, le relais anti-pompage empêche que cet enclenchement-déclenchement se répète indéfiniment.
-Bobine MiA vérifier qu'elle ne soit pas grillée, qu' elle soit alimentée et qu'elle ne soit pas grippée. Vérifier le réglage de la tringlerie et son bon état.
-Percuteur K1-3 vérifier qu'il se réarme bien (tringlerie liée au mécanisme) lors de l'enclenchement. Une palette doit venir repousser la tige jusqu'à ce que l'aimant colle à l'armature (ces pièces sont internes, donc invisibles). Vérifier le réglage.
Toute intervention sur le mécanisme lui-même doit être réservée au SAV ou à des opérateurs ayant suivi la formation dispensée par le constructeur et possédant le matériel nécessaire.
Cordialement
A toutes fins utiles voir la notice et ne pas intervenir avant d'avoir désarmé la commande
Re: Disjoncteur Orthofluor FP (ALSTOM)
Bonjour
Merci Candela,c'est interessant la documentation
Salutations
Merci Candela,c'est interessant la documentation
Salutations