salut
j'ai un petit appart, tous les neutres sont ensemble, et seul les phases sont reliés a chaque fusible.
dans ce cas est-il possible de mettre un inter diff?
si je met la phase sur les phases distribuées, et le neutre sur la barrette??
merci
inter diif et neutre
Re: inter diif et neutre
Bonsoir
L'idéal serait de réappairer chaque paire phase/neutre.
Pourquoi n'est ce pas possible ?
A défaut, faire ceci, avec un interdiff unique pour tous les circuits reliés à la barette de neutres

@+
L'idéal serait de réappairer chaque paire phase/neutre.
Pourquoi n'est ce pas possible ?
A défaut, faire ceci, avec un interdiff unique pour tous les circuits reliés à la barette de neutres

@+
Carminas
-
Invité
Re: inter diif et neutre
oui ça sera l’idéal, mais le client ne veut pas tout changer.
donc c'est bien possible de faire comme sur ton schema, ce que je pensais
meric
donc c'est bien possible de faire comme sur ton schema, ce que je pensais
meric
-
Invité
Re: inter diif et neutre
bonsoir,
j'ai eu le cas une fois de tout mettre sur un seul inter-diff neutre commun,
et j'ai été embêter par trop de courant de fuite pour un seul inter-diff 30mA
j'ai eu le cas une fois de tout mettre sur un seul inter-diff neutre commun,
et j'ai été embêter par trop de courant de fuite pour un seul inter-diff 30mA
Re: inter diif et neutre
Si c'est le cas, un différentiel à immunité renforcé peut sans doute résoudre le problème
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
