bobine MN et interdiff

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

bobine MN et interdiff

Message par Invité »

Slt a tous,
voila j'ai mis une bobine mn sur un interdiff et ma question est, est ce qu'en cas de default diff le dijoncteur declenchera vu que c'est une bobine a emission.
Et pareil est-ce normal que le bouton test du coup ne fonctionne pas??
merci a vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: bobine MN et interdiff

Message par Candela »

Bonjour,
Une bobine MN est "à manque de tension".
Le montage " à émission" n'est autorisé, s'il constitue l'organe de coupure en cas de défaut différentiel, que "dans les installations exploitées et maintenues pas des personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5)" (C15-100 531.2.2.2).

Si le bouton test ne fonctionne plus, il y a un problème : le DDR lui-même ne fonctionne pas. Ce bouton ne fait que créer un défaut fictif, en insérant une résistance bien choisie en général entre une phase amont et le neutre aval. Vérifiez aussi si le câblage est conforme à la notice (surtout si dispositif à tore séparé, ou si tous les pôles ne sont pas utilisés).
Cordialement
Invité

Re: bobine MN et interdiff

Message par Invité »

slt,
effectivement l'inter etait hs.. merci.
Par contre est ce qu'il existe une sorte de bobine qui pourrai a la fois couper et réarmer un dijoncteur??
merci encore
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: bobine MN et interdiff

Message par pericles »

bonjour,

Le ré-enclenchement automatique des disjoncteurs et inter différentiels ≤ 30 mA est possible que pour certaines installations-voir détails ci-après

La fonction de ré-enclenchement automatique est autorisée pour les disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels de sensibilité autre que IΔn ≤ 30 mA dans les installations non surveillées, dans les conditions définies dans la partie 7-773 de la NF C 15-100 (selon fiche interprétation UTE 15-100 F12 d’octobre 2009 - article 531.2.1.7).

La fiche d’interprétation F12 de la NF C 15 100 précise les usages permis pour les dispositifs différentiel à ré-enclenchement automatique en réservant exclusivement leur utilisation aux installations non surveillées du type :
· équipements de télécommunications dans des ouvrages isolés ;
· relais de transmission d'émission de radiodiffusion ou de télévision ;
· passages à niveau automatiques ;
· phares ;
· radiobalises ;
à l’exclusion de tout autre type d’usage domestique ou autre. De plus, la sensibilité de la protection différentielle du dispositif à ré-enclenchement automatique doit être supérieur à 30 mA
fiche interprétation UTE 15 100 F12 d’octobre 2009
http://www.macorpo.com/IMG/pdf/Note_technique_10-07.pdf


voir aussi : auxiliaire de ré-enclenchement automatique pour disjoncteurs iC60 et interrupteurs différentiel iID
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=D38


cordialement
Invité

Re: bobine MN et interdiff

Message par Invité »

bonjour,
merci pour les informations.
sur ce bonne fête a tous.
Invité

Re: bobine MN et interdiff

Message par Invité »

pericles a écrit :bonjour,

Le ré-enclenchement automatique des disjoncteurs et inter différentiels ≤ 30 mA est possible que pour certaines installations-voir détails ci-après

La fonction de ré-enclenchement automatique est autorisée pour les disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels de sensibilité autre que IΔn ≤ 30 mA dans les installations non surveillées, dans les conditions définies dans la partie 7-773 de la NF C 15-100 (selon fiche interprétation UTE 15-100 F12 d’octobre 2009 - article 531.2.1.7).

La fiche d’interprétation F12 de la NF C 15 100 précise les usages permis pour les dispositifs différentiel à ré-enclenchement automatique en réservant exclusivement leur utilisation aux installations non surveillées du type :
· équipements de télécommunications dans des ouvrages isolés ;
· relais de transmission d'émission de radiodiffusion ou de télévision ;
· passages à niveau automatiques ;
· phares ;
· radiobalises ;
à l’exclusion de tout autre type d’usage domestique ou autre. De plus, la sensibilité de la protection différentielle du dispositif à ré-enclenchement automatique doit être supérieur à 30 mA
fiche interprétation UTE 15 100 F12 d’octobre 2009
http://www.macorpo.com/IMG/pdf/Note_technique_10-07.pdf


voir aussi : auxiliaire de ré-enclenchement automatique pour disjoncteurs iC60 et interrupteurs différentiel iID
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=D38


cordialement
Bonjour
Pericles on peut ajouter dans la liste les radars automatique ;-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: bobine MN et interdiff

Message par Candela »

Bonjour,
Que de bonnes réponses 8-) !
J'ajouterais simplement, ce que suggère la norme, qu'il faut être très prudent avec les réenclenchements automatiques. Il faut tenir compte du risque de réenclencher n fois sur un vrai défaut, avec les conséquences que l'on imagine, et trouver les moyens de s'en prémunir.
Ce ne pourra être fait qu'au cas par cas, voici quelques exemples :
-limitation du nombre de réenclenchements
-allongement du délai entre réenclenchements
-signalisation à distance et intervention rapide sur site
-automatisme complémentaire
-télécommande...

J'ai en tête un exemple (tout à fait hors sujet, mais qui illustre bien ce danger). Il s'agissait d'un disjoncteur général HTA, motorisé et comportant un réarmement automatique, très mal conçu précisément. Un jour, il a réarmé 384 fois sur un défaut homopolaire, et bien entendu cela s'est terminé par un défaut triphasé éliminé à l'échelon supérieur, c'est à dire le poste-source. Le disjoncteur était détruit...

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité