Choix d'une goulotte
-
Invité
Choix d'une goulotte
Salut,
Comment choisir la dimension d'une goulotte ? Bien sur on essai toujours de l'avoir la plut petite possible mais après c'est la galère, de plus ne faut-il pas laisser un vide minimum ?
Dans mon cas, je dois passer 3x6² + 7x2,5²
Que me faut-il au minimum comme dimension ?
Merci
Comment choisir la dimension d'une goulotte ? Bien sur on essai toujours de l'avoir la plut petite possible mais après c'est la galère, de plus ne faut-il pas laisser un vide minimum ?
Dans mon cas, je dois passer 3x6² + 7x2,5²
Que me faut-il au minimum comme dimension ?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Choix d'une goulotte
bonjour
pour se faire une idée : http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_c ... ndsession=
voir page 412 et 414 des tableaux d'aide au choix
@+
pour se faire une idée : http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_c ... ndsession=
voir page 412 et 414 des tableaux d'aide au choix
@+
-
Invité
Re: Choix d'une goulotte
salut
comment faut-il lire cette doc??
http://imageshack.us/f/51/sanstitreyjm.jpg/
ça veut dire que je peut mettre le nombre max de 1.5/2.5/6 au total? ou juste les 1.5 ou les 2.5 ou les 6?
merci
comment faut-il lire cette doc??
http://imageshack.us/f/51/sanstitreyjm.jpg/
ça veut dire que je peut mettre le nombre max de 1.5/2.5/6 au total? ou juste les 1.5 ou les 2.5 ou les 6?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Choix d'une goulotte
salut Pol
C'est bien évidemment ou/ou/ou
comme donné dans mon lien, tu a la section maxi de la goulotte, la section nominale de chaque fil, à toi de faire la miltiplication
@+
C'est bien évidemment ou/ou/ou
comme donné dans mon lien, tu a la section maxi de la goulotte, la section nominale de chaque fil, à toi de faire la miltiplication
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Choix d'une goulotte
peux tu juste confirmer qu'une goulotte de 13*24 peut contenir sans probleme 3*6² et 5*2.5².
merci
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Choix d'une goulotte
hello
ca peut le faire, seulement à mon avis, dans les angles, ca va etre compliqué pour un néophyte
@+
ca peut le faire, seulement à mon avis, dans les angles, ca va etre compliqué pour un néophyte
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...